一明文秘网
当前位置 首页 >范文大全 > 优秀范文 >

电工操作规程规定4篇

发布时间:2023-08-22 11:11:01 来源:网友投稿

篇一:电工操作规程规定

  

  电工安全技术操作规程

  1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格并取得特种作业操作证后方可独立上岗操作,非电工严禁进行电气作业。电工作业应按规定正确使用个人防护用品,酒后不准进行电气操作。

  2、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修及线路架设必须符合有关安全技术规范的要求。

  3、线路上禁止带负荷接电或断电,电气设备、维修保养、线路检修、安装时,不准带电操作。

  4、各线路不得超过额定容量运行,不可使用超过规定容量保险丝、保险片。

  5、施工用电系统必须有保证灵敏可靠的两级及以上保护;施工用电与生活用电线路必须分开架设。

  6、施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号,开关箱要做到一机一闸一保险,箱内无杂物,开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用。

  7、各线路不得超过额定容量运行,不可使用超过规定容量保险丝、保险片。

  8、维修电器设备时,必须首先切断电源,取下熔断丝,挂上警示牌,经验电确认无电才能作业。通电试验外壳要接地,禁止他人靠近。

  9、高空作业必须有人监护、系安全带,使用竹木梯要牢固平稳角度适当,不准上下抛掷工具物品。

  10、凡裸体带荷电的空架配电线路,在通过各种容易发生危险的地段,应挂有警示标牌,引人注意。

  11、遇有异常雷雨时,特别要注意电气设备的用电安全,严防受潮漏电,必要时,应拉闸停电,确保安全。

  12、发生电气设备和触电事故时,首先切断电源,然后进行抢救、抢修。相关人员须熟悉触电救护知识。

篇二:电工操作规程规定

  

  电工作业安全操作规程

  一、在电工作业时,也许产生的危险有害因素:触电、物体打击、高处坠落。

  (1)未通过有关培训,持证上岗,不具有有关的安全知识。

  (2)检修作业前未按规定办理有关的安全措施导致触电。

  (3)不按电工规定的劳动用品穿戴(绝缘鞋等)导致触电。

  (4)高处作业不带安全帽、安全带,使用的梯台不符合有关安全规定导致高处坠落、物体打击。

  (5)带电作业导致触电。

  (6)检修作业前未做工作标记,无安全措施,误送电导致触电。

  (7)在检修岗位不遵守有关岗位的安全规定,导致事故。

  (8)不使用应当使用的绝缘手套、绝缘棒、绝缘鞋等操作导致触电。

  二、为保证电工操作的安全,操作者应做到的防护措施:

  (1)操作者必须通过培训取证后方可上岗作业。

  (2)检修作业前必须做好有关的安全措施(挂好接地、工作牌等)

  (3)按规范规定穿戴劳保用品。

  (4)高处作业戴安全帽、系好安全带,检查使用的梯、台符合安全规定。

  (5)严禁带电作业

  (6)在有关岗位检修前先理解周边的状况。

  (7)工作时按规定使用应当使用的工具。

  三、电工安全操作规程

  (一)、一般规定

  1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《特种作业操作证》方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。

  2、电工接受施工现场电气安装任务后,必须认真领略贯彻临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过6个(含6个月)以上的,应按正式线路架设。变化安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导批准签字,未经批准不得变化。

  3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

  4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁她用,并应定期检查、校检。保证对的可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。

  5、电气设备的设立、安装、防护、使用、维修必须符合有关安全技术规范的规定。

  6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。

  7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。

  8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修纪录。

  9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。

  (二)、设备安装

  1、安装高压油开关,自动空气开关澄有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。

  2、搬运配电柜时,应有专人指挥,步调一致。多台配电盘(箱)并列安装时,手指不得放在两盘(箱)的结合部位,不得触摸连接螺孔及螺丝。

  3、露天使用的电气设备,应有良好的防雨性能或可靠的防雨设施。配电箱必须牢固、完整、严密。使用中的配电箱内严禁放置杂物。

  4、剔槽、打洞时,必须戴防护眼镜,锤子不得松动。錾子不得卷边、裂纹。打过墙、楼板透眼时,墙体背面、楼板下面不得有人接近。

  (三)、内线安装

  1、安装照明线路时,不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料;因作业需要行走时,必须在大楞上铺设脚手板;天棚内照明应采用36V低压电源。

  2、在手脚架上作业,脚手板必须满铺,不得有空隙和探头板。使用的料具,应放入工具袋随身携带,不得投掷。

  3、在平台、楼板上用人力弯管器弯弯时,应背向楼心,操作时面部要避开。大管径管子灌沙弯弯时,必须将沙子用火烘干后灌入。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开,管子加热时,管口前不得有人停留。

  4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,避免带线弹出。二人穿线,应配合协调,一呼一应。高出穿线,不得用力过猛。

  5、钢索吊管敷设,在断钢索及卡固时,应避免钢索头扎伤。绷紧钢索应用适度,避免花篮螺栓折断。

  6、使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时,应保证绝缘良好,并有可靠的接零接地。漏电保护装置敏捷有效。

  (四)、电缆安装

  1、架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶等替代。敷设电缆必须按安全技术措施交底内容执行,并没专人指挥。

  2、人力拉引电缆时,力量要均匀,速度应平稳,不得猛拉猛跑。看轴人员不得站在电缆轴前方。敷设电缆时,处在拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧。过管处的人员必须做到:送电缆时手不可离管口太近;迎电缆时,眼及身体严禁直对管口。

  3、竖直敷设电缆,必须有避免电缆失控下溜的安全措施。电缆放完后,成立即固定、卡牢。

  4、人工滚运电缆时,推轴人员不得站在电缆前方,两侧人员所站位置不得超过揽轴中心。电缆上、下坡时,应采用在电缆轴中心孔穿铁管,在铁管上拴绳拉放的措施,平稳、缓慢进行。电缆停止时,将绳拉紧,及时“打掩”制动。人力滚动电缆路面坡度不适宜超过15。

  5、汽车运送电缆时,电缆应尽量放在车厢前部(跟车人员必须站在电缆背面),并用钢丝绳固定。

  6、在已送电进行的变电室沟内进行电缆敷设时,电缆所进入的开关柜必须停时,并应采用绝缘隔板等措施。在开关柜旁操作时,安全距离不得不不小于1米(10KV如下开关柜)。电缆敷设完如剩余较长,必须捆扎固定或采用措施,严禁电缆与带电体接触。

  7、挖电缆沟时,应根据土质和深度状况按规定放坡。在交通道路附近或较繁华地区施工电缆沟时,应设立栏杆和标志牌,夜间设红色标志灯。

  8、在隧道内敷设电缆时,临时照明的电压不得不小于36V。施工前应将地面进行清理,积水排净。

  (五)、电气调试

  1、进行耐压实验装置的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不再同一地点,另一端应有专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。

  2、电气设备或材料作非冲击性实验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或实验结束,应先切断电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。

  3、电力传动装置系统及高下压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸。

  4、用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定中的线路或设备,测定容性或感性设备材料后,必须放电,遇到雷电天气,停止遥测路线绝缘。

  5、电流互感器严禁开路,电压互感器严禁短路和以升压方式进行。电器材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。

  (六)、施工现场变配电及维修

  1、现场变配电高压设备,不管带电与否,单人值班严禁跨越遮拦和从事修理工作。

  2、高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分必须保持安全距离,并应有人监护。

  3、在变配电室内,外高压部分线路工作时,应按顺序进行。停电、验电悬挂地线,操作手柄应上锁或挂标示牌。

  4、验电时必须戴绝缘手套,按电压级别使用验电器。在设备两侧各相或线路各相分别验电。验明设备或线路的确无电后,即将检修设备或线路做短路接地。

  5、装设接地线,应由两人进行。先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆接时均应穿戴绝缘防护用品。设备或线路检修完毕,必须全面检查无误后,方可拆除接地线。

  6、接地线应使用截面不不不小于25mm2的多股软裸铜线和专用线夹。严禁使用缠绕的措施进行接地和短路。

  7、用绝缘棒拉、合高压开关,应带绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品外,绝缘棒应有降雨罩、应专人监护。严禁带负荷位、合开关。

  8、电气设备的金属外壳必须接地或接零。同一供电系统不容许一部分设备采用接零,另一部分采用接地保护。

  9、电气设备所用的熔断器的额定电流应与其负荷量相适应。严禁用其她金属线替代熔断器。

  10、施工现场照明安装,遵循有关规定执行。

篇三:电工操作规程规定

  

  电工安全操作规程

  一、电工必须持有《特种作业人员操作证》上岗,严禁无证操作,非电工严禁从事电气作业.电工进行实习操作时,必须由有经验的持证电工在现场监护.二、电工上岗前,必须穿工作服和绝缘鞋,女工应戴工作帽,头发或发辫应塞入帽内。

  三、上岗前,必须检查操作工具的绝缘件是否完好,工作中必须使用合格的绝缘工具。

  四、验电器在使用前,应在确有电源的实验台上测试,证明验电器确实良好,方可使用。

  五、所有电气设备无论带电与否,凡没有做好安全技术措施的,均视为有电,不得随意进行工作。

  六、电工在电气设备上工作,均应停电后进行。

  1.把所检修线路和设备的任何方面可能输入的电源全部切断;

  2.停电后应首先使用接地棒对线路或设备进行放电;

  3.用验电笔验明工作点确实无电后,方可开始工作;

  4.为了防止意外送电,应在检修点挂临时接地线,将各相线短路后再接地。挂临时接地线,必须先接接地端,后接导体端,接触必须良好;拆除时,则反之.装拆接地线均应使用绝缘手套,人体不得碰接地线,并有人监护;

  5.在切断的电源处,应挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌,必要时加锁固定或用绳扎牢合闸手柄或设专人监护,以防止他人误合闸。

  七、恢复送电程序

  1.

  检修完毕,仔细检查工具和器材是否遗留在线路和设备上,工作人员是否已经全部撤离现场;

  2.

  拆除临时接地线;

  3.

  卸下电源分段处的警示牌,开启合闸手柄的锁或解除绑扎的绳索;

  4.

  合上隔离开关,然后合上负荷开关,恢复送电。

  八、带电操作的安全规程

  1.带电工作必须两人进行,一人工作、一人监护.2.带电工作时,要扎紧袖,穿绝缘鞋,戴绝缘手套和工作帽,使用合格的有绝缘手柄的工具操作,不允许使用手接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。

  3.

  站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。

  4.

  与大地隔绝用干燥的木板、橡皮垫或塑料板等可靠的绝缘材料垫在脚下,使人体站干燥的绝缘物上与大地之间有可靠的绝缘。

  4.

  进行单线操作,不管在线中或设备上,都必须一线一线地分相进行操作。在同一时间内,绝对不可使人体接触两个带电体。操作时对临近带电体及可能碰触的其他带电体,必须用绝缘物隔开或加装可靠的临时遮拦,以防人体触及.5.

  杜绝线路形成回路,在检修用电设备时,应切断控制开关和拔去熔断器插盖.在检修用电设备的开关或熔断器时,应卸去用电设备.6.

  需切断带电的导线时,应一根一根地剪切,应先切断相线,再切断中性线;搭接导线时,应先接地线,后接相线;需剥削带电线的绝缘层进行分支连接时,应一根一根地分另4剥削.在前一根导线连接完毕后,应先立即恢复好绝缘层,然后再剥削下一根导线的绝缘层。操作前,应分清相线、中性线和接地线.九、在下列情况下,禁止带电工作

  1.

  阴雨天气;

  2.

  防爆、防火及潮湿场所;

  3.

  有接地的电气设备外壳上;

  4.

  在同杆多回路架设的线路上,下层未停电检修上层线路或上层未停电且没有防止误碰上层的安全措施检修下层线路。

  十、电工上杆前,应检查安全带、踏板、脚扣等工具是否牢固可靠,并戴好安全帽。登杆位置选好后,应绑好安全带。安全带不允许绑在横担或瓷瓶上,杆上所需要的材料、工具不允许投掷,应该用绳子传送。

  十一、下雨或雷雨快要来临时,禁止登杆工作;在杆上工作的人员,应立即下杆。

  十二、杆上放线、紧线时,要注意来往行人和车辆,在交通要道、人多的地方应有防护措施.十三、在高压设备二次系统上进行继电保护的试验和仪表的校验工作时,应将设备停电,并按工作票进行.十四、所有电流、电压互感器的二次线圈,应有永久性的良好接地装置;电流互感器的二次侧工作时,不允许开路运行;电压互感器的二次侧工作时,不准短路运行。

  十五、在电力电容器上工作,必须将电容器断开电源,并做好安全措施,悬挂警示牌。工作前,应对电容器充分放电。

  十六、因临时性生产、检修、试验需要装设临时线路,应遵循下列安全操作规程:

  1.临时线路必须经主管领导同意或机动部门批准后,方准装设。

  32.临时线路应使用期限不超过30天,到期拆除。如需继续使用,需办延期申请手续,延期不超过30天。

  3.临时线路应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线,并不得使用金属丝绑扎.户内电线离地高度不得少于2.5米,户外不低于4.5米,不允许在暖气、水管、树木上挂线;沿地面敷设时,应采取导线不受外力损伤的保护装置。

  4.控制开关不得放在地上,必须装在墙上或架杆上;户外电气设备及装置,均应有防雨措施。

  5.移动式电气设备和器具,应采取橡皮护套绝缘软线.与电源连接,应采用开关、插座。严禁用导线直接插入插座,或挂在电源线上使用。

  6.临时使用的电机、开关、手持电动工具等电气装置金属外壳应接零或接地。

  十七、电气设备应安装漏电保护器,严禁在安装中用一相一地法取得220V电压。

  十八、电气设备和线路裸露的带电导体应设置安全防护罩(遮拦)和明显的警告标志。

  十九、电气设备必须采用接零保护或接地保护。接零保护应进行重复接地,零线上不能装设熔丝和开关。

  二十、在同一低压电网中(指同一台变压器供电的低压电网),不允许将一部分电气设备采用保护接地,而另一部分电气设备采用保护接零.设备在运行中禁止对接地线做任何改动工作。

  二十一、接临时行灯照明线时,不能使用220V电压,应采用36V安全电压,在金属容器内或者潮湿处不得超过12V。

  二十二、安装头灯时,开关应控制火线,火线接灯头的弹簧片,4零线接在螺纹圈上。严禁以铜、铝丝代替熔丝(体)。绝对禁止在缺少灭弧罩的情况下使用自动开关。在接单相三孔插座时,应将插座上接电源中性线的孔同接地孔用两根导线并联到零线上。操作闸刀开关时,不允许面对着开关进行操作,应侧面操作.二十三、电动机的引出线必须用绝缘布包好.在电动机运行期间,禁止取下电机接线盒盖.二十四、在高压电气设备上工作,必须遵守下列安全规定:

  1.

  有主管部门填写的工作票或有记录的命令;

  2.

  至少有两人在一起工作,并指定监护人;

  3.

  必须具备保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

  二十五、电气工作人员到现场进行检查、检修时,一定要先和操作人员联系好,方可进行检查和检修。

  二十六、起重设备(行车)外部供电线路:地面上靠近起重机的地方应设总电源开关;开关出线端不得连接与起重机无关的其他电气设备。

  二十七、未经许可不准擅自拆卸电气设备各种限位开关与安全装置;不准擅自移动电气设备原开关位置;不准擅自用其他型号开关代替电气设备原开关,确实需要必须经主管部门批准。

  二十八、如有电气设备失火、人身触电,应立即切断电源,用二氧化碳或1211灭火器灭火,如电源开关距出事点太远,可用干燥木棒等绝缘物将电线移掉,使触电者迅速脱离电源.二十九、用电工钢丝钳剪切带电导线时,不得用刀同时剪切相线和零线,(特别注意护套线、胶质线)以防发生短路事故。

  三十、电工刀刀柄是无绝缘保护的以免触电。

  削,三十一、停送电制度

  1.

  凡电气设备发生故障或计划检修时,先认真切断电源、验明无电、装设接地线、挂停电牌,并将保险丝具或负荷线拆下后,指定专人负责安全,方可开始工作.2.低压线路停电时,必须断开各方面的有关电源,停电必须有明显可见的断开点,严禁带负荷切合隔离闸刀开关.3.

  工作地点必须停电的设备如下:

  (1)检修的设备;

  (2)与工作人员活动范围距离小于35厘米的设备;

  (3)带电部分在工作人员的后面或两侧;

  (4)无法制作必要的安全防护设施又影响工作的带电设备。

  4.

  停电范围以满足安全工作为限,不能随意扩大停电范围,在停电前应与重要供电单位联系,防止突然停电造成不良的后果。

  5.高压线路停电,先办好停电手续,用高压验电器验明无电后,将三相短路接地线接好,方可进行工作。工作完毕后,拆除短路接地线检查好,方可联系送电.6.动力变压器停电时,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,先将低压各路闸拉下后,再停高压开关;送电时,相互联系检查好后,先送高压,后送低压;必须两人操作,其中一人监护。

  7.当临时试车、设备投产或设备检修完毕后,试车送电前,电气人员与检修操作人员互不能在带电导线或器材上剖

  相联系好,并有专人认真监护,方可送电.8.

  停电工作结束后,工作负责人应负责检查,清理工作现场,拆除所有的安全措施,撤出全体工作人员,确保工作设备可以安全送电,再与值班人员办理结束工作手续。

  9.

  值班人员未接到检修负责人的书面通知或未办理工作票终结以前,不得将检修设备合闸送电。

  10.若紧急需要送电,必须根据工作负责人确切通知,全部工作人员已撤离工作地点,拆除安全措施,在用电设备符合要求的情况下,方可送电。

篇四:电工操作规程规定

  

  电工安全操作规程

  1.

  工作前,必须穿戴好安全帽系好帽带,工作服必须系扣不得敞怀,绝缘鞋必须系好鞋带,绝缘手套等装备必须完好有效。必须经过专业技术、安全培训后才能上岗,特殊工种必须持证上岗。

  2.

  应详细了解工作地点、工作内容、周围环境,再选安全位置进行工作。工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿插戴好必需的安全防护用品,以防工作时发生意外

  3.

  上下楼梯扶好扶手,脚下踩稳,逐级上下,现场行走或工作时,做好现场确认工作以防绊倒摔伤。

  4.

  处理电气设备和设备按钮时,双手必须干净干燥,以防触电。

  5.

  使用移动梯子作业时系好安全带,梯子必须支撑在可靠的结构上,防止梯子打滑和梯子后倒摔伤。上下楼梯要抓好扶手、脚要站稳,防止打滑摔伤。

  6.

  定时严格检查防护用品、工具、仪器等所用的工具,必须保持绝缘良好,仪表仪器及电器应确保正常。必须正确使用电工工具及安全防护用品。

  7.

  各种电器工具、验电器防电工具必须清洁干净,使用前仔细检查

  8.

  使用测电笔时,要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用电笔只许试五百伏以下的电压。

  9.

  使用摇表测量电气设备时要断开电源,测量前要放电,测量终了也要放电。使用万用表测量电阻时,被测设备必须断电,万用表不使用时不得停留在电阻挡位上。

  10.

  使用钳形电流表时应当注意保持人体与带电体之间的安全距离;在测量高压时,不能用手直接拿着钳表进行,必须接上相应等级的绝缘杆之后才能进行

  测量,并且要戴绝缘手套;雷雨或潮湿天气,禁止在室外用钳表测量。

  11.

  严禁私自移动、拆除各种防护设施。

  12.

  电流互感器使用中,为防止高压窜入低压,互感器二次侧必须可靠接地;电流互感器二次回路力求连接可靠,不许装设开关和熔断器;在运行中的电流互感器上作业,必须将二次侧可靠短路后,方可进行作业,禁止电流互感器开路。

  13.

  点检或电气维修前,必须先进行验电,严禁用手触摸、严禁带电接线、带电更换设备,防止触电。任何电气设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。验电必须用合适的验电工具进行,如万用表和验电笔等。

  14.

  电气设备停电后在未拉开闸刀或未做好安全防护工作以前,应视为有电,不得触及设备,防触电。在电容器回路工作时,必须将电容器逐个对地放电。

  15.

  电气操作人员应思想集中;电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。

  16.

  电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。

  17.

  点巡检及处理问题需要进入危险运转区域和禁入区时必须先通知岗位操作人员和审批,在监护的情况下方可进行,防止出现人身安全事故。

  18.

  点检和巡检设备,任何人员不得碰触运行中的设备,电气设备未经确认无外壳带电的情况,不得触摸

  19.

  当电压在安全电压以上,需带电作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由一人操作,一人监护,防止触电。

  20.

  一般情况下不允许带电作业,需要带电作业时必须经本部门领导批准,班长

  及以上人员进行监护。带电部分接地故障发生时,及时通知电工处理。应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,必须两人进行。

  21.

  操作电气设备必须先确认带电部位,选择安全位置,操作时严肃、认真,集中精力,防止触电。

  22.

  手提照明灯要用使用不超过36V的安全电压,有限空间和潮湿地点手提照明灯使用不超过12V安全电压,防止触电。

  23.

  设备维护、保养和卫生清扫时,须停电作业,设备运行过程中严禁靠近打扫卫生及维修处理,防止触电、碰伤、绞伤。

  24.

  生产中严禁带湿手套擦拭电气设备,防止触电。

  25.

  临时线路安装:应使用绝缘导线,室内临时线,长度一般不宜超过10米,距地高度不得低于2.5米,室外应大于

  4m,跨越道路应大于

  6m;严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上;对必须搁置于地面的线路要穿钢管保护;临时电气设备的裸露部位应装设在箱内屏护起来,在室外使用应装防雨装置;临时线路应设有单独开关控制,不得从线路上直接引出,也不能用插销代替开关来合分电路;临时线路电源应装设漏电保护装置。

  26.

  不得擅自离开工作岗位,检修时要严格执行停送电制度、挂牌制度、联保制度、确认制度,并在现场确认,防止他人误操作。

  27.

  高处作业时要严格遵守高空作业安全规定,要选择好安全点,站好位置,须系安全带时必须系好安全带,充分保证能安全作业,防止站立不稳,跌落摔伤,防止工具掉下砸伤人,防止工具掉落在其它线路上发生短路,引起火灾。

  28.

  线路敷设必须固定牢靠,不得使用裸体导线或接口处裸露,防止漏电、短路或绝缘性不好触电。

  29.

  严禁带电修理电动工具;严禁带电搬动用电设备;

  30.

  动用电气设备前,必须熟悉了解电路的接线和负荷情况,严禁超负荷使用,严禁带负荷合倒闸操作,防止出现重大安全事故。

  31.

  便携式、手持式、移动式电气设备必须采取保护接零措施。严禁保护接零线通过工作电流。

  32.

  在低压操作中,人体或其使用的工具与带电体之间的最小距离不应小于0.1米;在高压无遮护操作中,人体或其使用的工具与带电体之间的最小距离不应小于(10千伏以下0.7米,20~35千伏1.0米);作业中使用喷灯或气焊时,火焰不得喷向带电体,火焰与带电体的最小距离不应小于(1千伏以下1.0米,10千伏以下1.5米,10千伏以上3米);在架空线路附近起重作业时,起重机具(包括被吊物)与线路导线之间的最小距离不应小于(1千伏以下1.5米,1~35千伏3.0米)。

  33.

  安装电焊机时,每台电焊机的电源线应装设独立的开关和短路保护装置,开关应装设在电焊机附近以便操作,电焊机的电源线一般不得大于5米;在进行电焊机端接线时,要保证电缆连接的牢固性、绝缘性能;应采取保护接零,方法为将电焊机壳与连接工件一端(二次侧线路)一起接保护零线。

  34.

  停电时应保证被隔离的电气设备有明显的断开点,验电时,应确保验电笔完好,并正确使用,不能光凭信号或表计的指示来判断设备是否带电,必须严榕执行,停电、验电、放电、接地操作程序,不得有误,并对电源进行上锁挂牌。

  35.

  检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少;检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,按照

  规定摘牌去锁,按送电顺序送电。

  36.

  交接班检查时间内没有作业长指令,任何人不得随意启动设备,如因特殊情况需试车时,应通知岗位人员检查有无维修工检修设备,确认无误后方可试车。

  37.

  在易燃易爆区工作,应遵守现场有关规定,严禁吸烟、电气打火等。

  38.

  雨天不得在露天进行电气作业,如必须进行作业,则必须制定合理的安全措施并由工段长及以上领导批准。

  39.

  使用电动气动工具必须严格按照《电动气动工具安全管理规定》落实。

  40.

  各项工作严禁以手代替工具,严格落实《手部伤害安全管理规定》落实。线路敷设必须固定牢靠,不得使用裸体导线或接口处裸露,防止漏电、短路或绝缘性不好触电。

  41.

  敷设槽板线路时,槽板必须固定牢靠,钉子不要钉在导线上,导线接口处要包扎好,防止线路短路放炮,防止漏电、触电。

  42.

  严禁私自处理、开启设备设施,尤其是运行及维修过程中的设备设施,防止造成重大安全事故。

  43.

  在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断

  2根及以上电线。

  44.

  工作中所有拆除的电线要处理好,立即将不用的裸露线头包好,以防发生触电。

  45.

  电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。

  46.

  严禁带电拉、合开关,拉、合开关前首先将各负荷全部断电,再验电,应迅

  速拉、合果断到位,且必须戴绝缘手套,站在侧面拉、合开关,操作后应检查开关接触是否良好(或是否断开)。

  47.

  严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。严禁用手触摸转动的电机轴。

  48.

  如工作中途因停止,当重新工作时,必须详细检查各项设备之变化,待充分了解后方可进行工作。

  49.

  电气设备发生火灾时应立即切断电源进行灭火;在不具备切断电源情况下进行带电灭火时应采用二氧化碳灭火器干粉灭火器,严禁使用泡沫灭火器和直接使用水灭火。

  50.

  熟悉掌握使用消防灭火器具,熟悉电气、油品灭火知识,防止火灾事故扩大,熟练掌握生产过程中的突发事故处理应急预案措施,防止火灾事故扩大。

  51.

  在遵守本安全操作规程的同时,遵守《安全操作规程通则》和《设备巡检安全操作规程》

推荐访问:电工操作规程规定 操作规程 电工

Top