  2021年上半年消防安全形势分析报告

  消防救援大队认真开展了2021年上半年消防安全形势分析研判工作,专题研究,客观、理性地分析上半年全区火灾形势和防控形势,研究制定了针对性整治措施。现将全区2021年上半年消防安全形势分析研判情况报告如下。

  一、火灾形势分析

  年初至今,全区共发生火灾108起,亡0人,伤0人,直接财产损失8.8万元。同比去年,火灾起数下降了28.59%,直接财产损失上升了139.4%,受伤人数、亡人数与去年持平。

  从火灾起数来看,与去年相比,火灾起数有所下降,直接财产损失有所上升,但年初至今,全区未发生亡人、较大以上和有影响的火灾事故,火灾形势相对平稳。

  从火灾原因来看,用火用气不慎引发火灾居多,多数为居民做饭干锅、大地烧荒引起;另外,电气故障引发火灾,多为居民使用电加热、电气线路老化引起,充分体现出公众消防安全意识淡薄。其余火灾事故起火原因分别为汽车和电动车自燃引发火灾,施工操作不当引发火灾。

  二、防控形势分析

  全区共有消防安全重点单位165家,其中人员密集场所68家,车间厂房46家,易燃易爆25家,物流仓储5家。结合年初以来我大队的双随机抽查、专项检查及与其他行业部门、属地街道、公安派出所联合检查情况进行综合分析研判,发现全区防控形势主要存在以下七项突出风险问题:

  (一)社会单位消防安全主体责任普遍落实不到位。部分社会单位消防安全责任人、管理人消防法制观念淡薄,不

  —1—

  想管、不会管、不去管的现象较为普遍,日常消防安全管理趋于形式,对火灾隐患可能造成的严重后果认识不清,甚至为追求经济利益不顾发现的火灾隐患,经常以经费不足、整改困难、需请示审批等为由拖延隐患整改,或者一时整改完毕,过后再反弹,导致单位火灾风险居高不下。

  (二)部分行业部门消防安全监管工作弱化。部分行业部门未能较好贯彻落实国务院办公厅出台的《消防安全责任制实施办法》,在火灾隐患排查和整治过程中,消防大队单打独斗现象依然突出,甚至存在针对突出隐患问题,负有监管责任的相关行业部门以超出自身职责范围为由相互推诿等现象,导致隐患综合治理未能形成工作合力。

  (三)基层组织力量消防工作亟待进一步加强。属地街道、村屯社区、公安派出所等基层组织力量对“十小场所”、“三合一”等小单位、小场所和居民住宅、农村村屯的消防安全排查力度有所减弱,消防宣传教育未能定期开展,电动车违规停放充电,占用、堵塞“生命通道”,违规用火用电等隐患问题依然突出,消防工作亟待进一步加强。

  (四)大跨度大空间厂房规模大、数量多、监管难。汽开区是长春市汽车产业核心区域,一汽等汽车制造企业和相关汽车零部件制造企业集群坐落,相应的大跨度大空间厂房规模大、数量多;同时,随着汽车产业技术和工艺的进步发展,新能源汽车和汽车电池等新兴业态厂房正在不断兴建,该类企业单位不仅在消防安全技术规范上要求更高,对消防安全管理也要求更为严格,仅靠消防救援大队5名执法人员很难实现全方位监管。

  (五)居民住宅小区隐患问题极易反弹。当前,汽开区

  —2—

  共有102个居民住宅小区。其中,大部分物业公司日常消防安全管理流于形式,经常对居民乱停车乱堆放杂物堵塞消防车道、疏散通道等现象视而不见,对建筑消防设施维护不经常不及时而再次缺失、损坏,以致整治完毕的隐患问题极易反弹回潮。同时,全区缺乏对物业公司形成有效监管和约束的工作机制,住宅小区消防安全工作很难督促落实。

  (六)两家消防安全重点单位隐患问题整治难度大、周期长。一是高力北方汽贸城,占地约50万平方米。目前,该单位消火栓系统无水,前期协调启动物业维修基金进行维修,但市场各业主分居全国各地,很难实现市场整体二分之一以上业主本人到属地社区申请启动。二是绿新大市场,以经营建材、家俱、五金、小商品为主。该市场由于产权纠纷等原因导致无消防审核、验收、消防安全检查意见书等相关审批手续。以上两家单位,情况复杂,隐患突出,整改难度大、周期长,且关系民生,一旦发生火灾极易造成社会影响。

  (七)非消防安全重点单位隐患问题突出。全区“三合一”、“十小场所”中,私自搭建门斗、占用通道经营等情况比比皆是;又因小产权众多,单纯强制拆除可能引发群体性上访事件;群租房多用可燃材料分隔空间,使用上下铺、床挨着床,租住人员用火用电极为随意;多数业主重效益,轻安全,消防设施投入少,消防管理混乱无序,从业人员灭火和逃生常识缺乏,且为了节省经营成本,生产、储存、生活“一条龙”情况普遍,如发生火灾事故极易引发人员伤亡。

  三、针对性整治措施

  (一)夯实社会单位消防安全主体责任落实。一是加强对社会单位消防安全责任人、管理人、微型消防站、消防控

  —3—

  制室值班人员等“关键人”的培训教育工作,宣贯《消防法》,指导开展消防安全工作,并建议由行业主管部门和消防救援大队联合打造各类场所消防安全管理样板单位,适时召开现场会推广经验,着力提升单位消防自主管理水平。二是督促指导社会单位建立健全内部层级消防安全负责制和重点岗位责任制,通过责任压实和责任追究,进一步增强做好消防安全工作的自觉性。三是对消防安全主体责任不落实或落实不到位的单位,建议加大惩处力度,尤其是对发生火灾的严肃追责、问责,并综合运用失信联合惩戒措施,进一步督促社会单位管理层落实主体责任。

  (二)健全火灾隐患综合治理体系。一是建议以安委会或消救委名义发文,建立健全各行业部门之间会商研判、信息共享、情况通报、联合查处等联动机制,并由区管委会牵头,定期组织各行业部门、各街道召开联席会议,通报全区消防安全形势,研究制定针对性消防安全专项行动,形成工作合力。二是针对隐患问题突出、整改难度大等情况,建议由区管委会组织相关行业部门共同研究切实可行、有效解决的整治方案,通过多部门齐抓共管,形成工作互补性和延续性,进一步推进隐患整改工作。三是针对一汽集团、汽车零件制造企业及车城万达、欧亚车百等大企业、大单位,建议由区管委会组织各行业部门共同开展上门服务工作,指导规范下属配套企业的消防安全管理工作,筑牢消防安全基础。

  (三)强化非消防安全重点单位火灾隐患排查治理。一是针对小单位、小场所中违规场所连片聚集、多种风险交织叠加的区域性隐患,建议区管委会组织环卫、街道、社区、公安派出所开展集中治理。针对拒不配合整改的,建议区管

  —4—

  委会借鉴北京“11.18”火灾后做法,按照发布公告、清退人员、关停查封、集中改造的程序,坚决治理一批严重火灾隐患问题。二是建议由区管委会牵头,组织街道、社区和公安派出所开展集中整治,针对违规群租人员进行清退。三是建议房地部门联合公安机关对物业服务企业进行反复培训、明确责任,建立跟踪问效机制,明确失职追责措施。

  (四)加大消防安全宣传教育培训力度。一是建议发动各行业部门、属地街道、村屯社区、公安派出所共同开展消防宣传“五进”活动,即进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭,积极向广大群众开展消防安全知识宣传教育活动,提高全民消防安全意识。二是建议各行业部门、属地街道、村屯社区、公安派出所全部落实边检查边培训的执法模式,即在执法检查过程中,针对发现隐患问题,同步开展针对性培训指导工作,减少隐患问题“复发率”。三是利用电视、广播、报刊等传统媒体和抖音、快手、微博等网络新媒体,及短信、微信、QQ等媒介,同步发动社会单位、社区村屯、交通枢纽等利用户外大屏幕、LED屏、楼宇屏幕、广告机、条幅、大喇叭等手段,广泛发布消防安全常识及安全提示,密集播放消防安全宣传视频、警示教育片,形成消防安全社会化立体宣传。

  —5—

篇二:消防安全形势分析研判报告

  

  [消防队安全问题形势分析及整改措施汇报]

  消防队安全问题形势分析及整改措施汇报为进一步做好安全管理,切实保证队伍高度安全稳定,大队依据安全教育整顿月活动以及结合自身实际,紧密部署开展安全工作。大队党委召开党委会对今年上半年的安全形势进行了研判,对大队上下进行了全面的安全隐患排查和整治。我就今年上半年安全工作出现的问题及整改措施作一个简单的汇报:

  一、大队现状现有指战员28人,其中干部9人,樟树中队现有干部3人,消防员17人,制消防员3人。张家山救援中队现有消防员1人,合同制消防员13人。盐化基地救援中队现有消防员1人,合同制消防员12人。

  二、存在的问题1、部分队员平时养成较差,队容风纪不严整,时常出现穿浅色袜子,头发、指甲过长的现象。

  2、营门岗哨的职责落实不到位,岗哨对出入车辆以及人员的登记存在随机性的现象,且出现提前下岗,脱岗漏岗的现象。

  3、虽然经常强调安全,但是个别驾驶员对安全工作重视不够,在外出行车时依然麻痹大意,出现换了应急牌消防车还是开“霸王车”的现象;

  另外,几个老驾驶员已转业退伍,新驾驶员上岗时间太短,“传帮带”的作用没有体现,新驾驶员对随车装备及性能熟悉程度不够,车辆保养存在问题和隐患。

  4、器材装备损坏频率高,如城市主战车无法正常出泡沫,20吨水罐车吸水口损坏,维修时间长,导致执勤战备实力不足。由于总队两年未发装备,水带损坏严重、数量不足,灭火战斗结束后更换不及时,灭头灯与手提照明灯也不能满足日常战备,器材紧缺,给执勤战备带来隐患。在灭火救援中对装备器材的操作不熟练,例如在抗洪抢险中,经过系统培训的冲锋舟驾驶员只有两名,难以满足抗洪抢险的需要。很多器材装备从配发后就没有使用过,装备技师也是浅尝辄止,只会使用,不会维修和保养。

  5、没有严格落实一日生活制度。现已进入炎热季节,部分消防员晚上不按时就寝,查寝时经常发现熄灯后玩手机的情况,导致白天训练没精神。

  6、中队日常训练忽视训练安全,训练过程中指战员受伤的情况时有发生。例如爬绳上四楼会做好保护,但是上二楼就比较随意不做好安全防护,还有个别同志在训练时不穿戴好个人防护装备。在长跑和力量训练前,热身准备不够,训练后的拉伸也没有的得到重视。

  7、专职队管理水平不足,今年上半年出现两起合同制消防员与带队队长发生矛盾的事件,在队里造成不良影响。

  8、接警员自身业务水平差,对辖区情况不熟悉,不能做到第一时间准确调派出动力量,例如不能中队、盐化基地三、整改对策1、要紧贴指战员的思想实际开展安全教育,提高指战员的安全意识。开展一次针对“人、车、酒、网、贷、密”的专题安全授课,列举出近些年出现的安全事故,用案例警醒全体指战员人人讲安全,处处讲安全,时刻防事故。

  2、组织学习新的条例条令,强化炎热季节队伍安全管理工作。严格落实一日生活制度,每晚熄灯后都必须查寝两次,严抓手机管理,杜绝熄灯后玩手机的现象发生,保证第二天有充沛的精神投入到工作与训练中去。加强队容风纪和营门岗哨的日常检查,狠抓队伍正规化建设,规范队伍的“四个秩序”。

  3、要突出车辆安全,切实把车管好。车辆事故在消防队伍行政责任事故中占相当大的比例,为此,要在强化车辆装备管理上狠下功夫,要经

  常对驾驶员进行安全考核,对所有执勤车进行检查,加强对驾驶员的教育管理,严格落实车辆派遣制度和“谁主管谁负责、谁派车谁负责”的用车责任制。坚持执勤车干部带车制度,谁用谁管谁负责,让带车人当好驾驶员的安全监督员;

  车辆外出实行人车不分离,确保牌证安全。

  4、加强执勤训练及灭火救援的安全工作。严格按操作规程实施,在训练前要做好热身训练,避免不必要的受伤;

  在训练后要及时拉伸,使得到训练的肌肉群放松,以免影响后面的训练。随时保证训练器材装备完好,特别是高空训练科目,每次训练前对器材的完整性与安全性进行严格的检查,干部跟班作业、安全保护措施到位,严防事故的发生。在灭火战斗和抢险救援中,穿戴好个人防护装备,服从指挥员的决策缜密有序开展战斗,并加强应急避险训练科目。

  5、加强合同制消防员的管理工作,统一思想,强化服从意识。要求带队队长多与合同制消防员一对一谈心,随时掌握动态思想,发现问题及时与大队。

  6、针对灭火救援app的录入流程和信息报送,专门对接警员与通信员进行授课,确保信息报送及时、准确,不出纰漏。

篇三:消防安全形势分析研判报告

  

  xxx消防安全形势分析研判和综合评估情况报告

  xxx消防安全形势分析研判和综合评估情况报告XXX消防安全形势分析研判和综合评估情况

  报告

  近年来~XXX消防工作紧扣经济和社会发展大局~深入贯彻落实《咸宁市人民政府关于进一步加强和改进消防工作的意见》~严格执行《中华人民共和国消防法》、《湖北省消防条例》~以实施《咸宁市消防发展“十二五”规划》为主线~大力实施构筑社会消防安全“防火墙”工程~进一步构建“政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作格局~全面落实《湖北省消防安全责任规定》~不断提升XX消防安全水平和火灾防控能力~城区消防安全形势总体可控~基本稳定。现将XXX消防安全形势分析和评估情况报告如下:一、XXX消防管辖基本情况

  XXX面积24平方公里~常住人口15万~下辖4个派出所~10个社区~5个行政村。辖区内消防大队直接列管消防安全重点单位178家~以人员密集场所居多~其中公共娱乐场所、宾馆饭店数量居前两位~分别占总数的27%和23%,因城区为咸宁市政治、经济、文化中心~国家机关单位数量也较多~占总数的15%,多个单位场所入驻同一建筑的比重占到56%。大队将重点单位给消防监督员分管~同时辖区又按区域片区划分到具体每个监督员~各自负责片区范围内消防业务工作~包括派出所、社区消防工作指导。城区四个派

  出所重点监管的“十小场所”共120家~以小宾馆、小饭店、小招待所、小游戏机厅为主~多为沿街商铺。10个社区居委会、5个村委会划分59个小网格~负责网格内物业小区、居民聚集地、二、三线小门面为主的火灾隐患排查和消防宣传教育工作。

  二、城区火灾形势分析

  近几年来~XXX火灾起数虽然每年呈下降趋势~但是火灾形势整体情况不容乐观~居民建筑、家庭火灾较多、电气火灾多发、车辆事

  故火灾呈上升趋势。从发生火灾区域看~城区居民老旧住宅集中区家庭火灾较多~从火灾发生时段来看~18时至次日6时发生火灾起数较多。

  三、城区存在的主要消防安全问题

  ,一,部分消防安全重点单位先天条件不足~后期管理不善~火灾隐患突出。城区多数消防安全重点单位消防硬件过关~消防管理已形成模式~基本能做到自主管理。但是部分消防安全重点单位由其它性质、用途建筑改造而成~消防设施等方面存在先天问题和不足~硬件不过关~加上后期消防管理跟不上~火灾隐患情况比较突出。比如:淦河大道粮食局所在街道的酒店及XXX~均为有关单位的老旧办公楼改造而成~先天条件差~消防系统有不规范~加上经济效益不好~管理人员少~消防控制室长期无人值班~火灾自动报警系统故障、疏散指示标志损坏、灭火器无压力的情况频现~

  加上该酒店地处繁华闹市~周边商铺密集~外墙广告牌连为一体~火灾隐患较大~特别是一旦发生火灾~殃及整条街。

  ,二,多家单位入驻同一建筑群内~各自为营~消防条件达不到要求。城区有部分单位场所入驻同一建筑~大队消防安全重点单位仅列管其中一到两家~建筑内各单位消防管理参差不齐~消防条件达不到要求。如XXX内就设有服装卖场、游戏厅、网吧、KTV、酒店和发廊等~XXX为消防安全重点单位~大队对其消防设施、消防管理等提出硬性要求~但其他场所消防安全意识淡薄~消防安全条件较差,温泉中心市场本身消防设施严重匮乏且没有落实日常维护保养~形同虚设~加上市场二楼商业楼部分又入驻了家具卖场和幼儿园~三楼以上为住宅~加大了消防安全条件要求~消防安全问题亟待解决,XXX建筑群有家居店(14家)、公共娱乐场所(3家)、家电、婴幼儿用品店、药店、典当行、物业办公场所等多种用途~内部防火

  分区过大~未设臵自动消防系统~由于产权复杂、体量大、整改投入大~以及该区域可能的城市开发改造等因素~整改难以推进。

  ,三,高层、私人自建住宅改为商业用途~先天性隐患突出。随着经济发展~城区高层商住楼大量增加~住宅部分改为营业场所的现象屡

  见不鲜~滋生了许多先天性消防安全隐患~如安全出口数量不足~消防条件、装修设计不符合要求等~关又关不了~停又停不下来,还有受盈利驱使~城区

  特别是学校周边大批还建私房更改用途~变为私营场所后~乱搭乱建~不但消防安全意识薄弱~火灾隐患多~危险性大、而且十分隐蔽~给公共消防安全造成了极大威胁~极易造成群死群伤和重、特大火灾事故~仅靠消防部门的执法力量~整改效果不明显。此现象以桂花路、XXX西门和XXX西门周边最为严重~不仅小餐饮、小旅馆、小娱乐室为主的无证经营场所居多~而且不乏违法违规建房和搭棚设点~建筑耐火等级低、用火用电管理混乱~占道经营现象严重~无消防设施~存在极大的消防安全隐患。

  (四)多产权建筑消防安全管理存在问题。市场经济体制深化后~一些单位进行体制改革~多个接管单位对消防管理责任未明确~企业原建筑遗留火灾隐患无经济能力整改~致使建筑内消防设施故障、损坏、瘫痪现象比比皆是,还有一些建筑由建设单位开发后~交由物业公司管理~物业公司将部分摊位和楼层出租或出售给个人~形成一栋建筑多个产权的现象~多个产权人在建筑内部装修的过程中随意作为~使原有的消防设施不再适应变更后建筑的使用性质~还滋生了很多新的火灾隐患。XXXX就是一个典型的例子。

  ,五,“十小场所”消防安全意识差~数量多~整改难度大~容易反弹。“十小场所”从业人员、业主大多科学管理能力欠缺~消防意识不高~重效益~轻管理~为降低成本~在消防设施方面的投入就更少~缺少必要的消防设施~加之

  流动性快~一般很少或基本没有参加消防安全培训~消防意识淡薄。由于“十小场所”的特殊性~存在生产、生活、办公、住宿等“三合一”或“多合一”现象的比例也较高。XXXX至咸XX东门一带的沿街小商铺多有隔层~且住人现象屡禁不止,一号桥派出所后面出租房较多~存在一些小手工作坊~用火、用电管理混乱,XX至XXX旁的小商铺林立~消防车都无法进入。

  ,六,城中村、老旧居民住宅区存在较大消防安全隐患。XXX新建居

  民小区多数有物业单位管理~消防设施齐全~且管理到位。但是部分城中村、老旧居民区位于中心城区~有的是单位80年代建的家属楼~有的一层为店铺~上面为居民住宅~外来务工人员聚集、人流密集~租户较多~房子建成大多超过20年~电器线路凌乱、老化、通道里违章搭建、占道经营~存在较大消防安全隐患。

  四、城区防火工作存在问题的原因

  ,一,消防安全责任制落实不力。一是行业、系统和行政主管部门大局观念不强。一些行业、系统行政主管部门没有履行好监管职责、督办职责~甚至错误地认为消防工作只是消防部门的事~只是隐患单位自己的事~对所管辖单位存在的火灾隐患问题督促整改不力~对公安消防机构的工作支持配合不够。二是社会单位责任主体意识不强。一些单位对火灾隐患可能造成的严重后果认识不清~心存侥幸,一些单

  位虽然具备整改能力~但不舍得投入~搞形式应付检查,一些单位等靠思想严重~不能创造性的研究解决资金和人员投入等问题~致使火灾隐患久拖不改,一些单位消防安全管理方式方法滞后~防范机制不健全~没有落实消防安全责任制~致使火灾隐患多次治理~屡屡反弹~旧的隐患未得以彻底整改~新的隐患又重新滋生。三是消防安全责任制在街道、村(居)委会仍得不到很好落实。街道、村(居)委会对防火工作认识不足~重视程度不够~消防工作责任链在街道、村(居)委会产生断层~工作没有真正落实下去。

  ,二,未形成消防群防群治网络。消防工作并不是光靠公安消防部门就够了~新《消防法》提出“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则~大队情况特殊没有政府~在联合部门开展消防工作上做得不够~不少职能部门没有发挥应有的督促和监管作用~部门依法监管依然缺乏联动~往往都是消防部门唱“独角戏”~没有形成火灾隐患整治合力~业务工作开展极为被动~难以有创新推进。公安部门实施多警联勤消防监督工作机制不完善~各警种对履行消防安全工作职责意识不到位~大队每年都有指导派出所开展消防工作~但派出所本身业务工作繁锁~兼职消防民警心有余而力不足~“十小场所”的消防监管工作仅停留在日常检查上~责改、处罚、消防宣传工作存在空白~公安派出所消防队伍建设、后勤保障、业务能力

  水平均有待加强。村,居,委会消防网格实际作用发挥还不明显~消防安全宣传培训、隐患排查、三级督改等措施停留在“写在纸上~挂在墙上”~没有付之于实际行动~对一些牵涉面较大的消防隐患~下不了大决心~解决的办法不多。

  ,三,公共消防设施建设缺口较大。近年来~虽然公共消防建设得到了进一步加强~但是随着城市进程的加速和社会经济发展~城市公共消防设施建设、消防装备建设的步伐明显滞后于经济发展速度~给社会经济发展和人民生命财产安全带来了诸多不安全因素~主要表现在:一是老建筑集中区消防通道不畅通~公安消防站保护半径过大~消防安全的保障程度较低,二是城市公共消防设施维保措施落实不到位~消防给水管道、消防栓被一些单位和个人擅自圈占、挪作他用、砸坏~公共消防设施的维修不仅无专门的部门负责~且无固定的资金投入~使得部分城市公共消防设施形同虚设。

  ,四,社会消防安全意识整体较为淡薄。城区全面化宣传的力度不够~宣传氛围还不够浓厚~声势不够大~一些外来务工人员和老人、妇女、儿童等群体的消防安全意识总体不强~不重视或不知该如何防范火灾~成为火灾事故伤亡的主要群体,部分群众不但对必要的火灾逃生、自救方面的知识缺少了解~对身边的隐患也视而不见~充耳不闻。

  五、消防工作对策

  ,一,健全消防工作责任体系。要提请政府建立健全各行业、系统、街道的消防组织~明确火灾控制指标、消防指标任务~将消防工作纳入社会治安综合治理和平安建设的“大平安”考核~促进各行业、系统、街道落实消防工作~基本实现“有消防组织、有规章制度、有消防规划、有消防队伍、有宣传氛围、有考评奖惩”的“六有”目标,明确各行业、系统、街道消防安全管理人~定期组织开展本行业、系统、街道群众性消防工作~适时开展防火检查和消防宣传教育的职能~不断夯实各行业、系统、街道火灾防控基础。

  ,二,建立健全各部门协同工作机制。提请政府统一主导~建立公安、消防、工商、文化、建设、质监等部门联合审批、消防安全信息共享机制~加强对文化娱乐场所的综合治理,建立消防、治安、工商和城管等部门联动执法运行保障机制~全面范规城区特种行业的管理~加速解决学校周边占道经营、旅馆出租房消防安全隐患问题,建立消防、社区联合保障消防工作机制~强化消防安全网格化管理~加大对社区消防建设的资金投入~及时研究制定和完善社区消防工作的相关政策、法规~逐步实现社区消防监督管理工作的规范化和法制化~确保城中村、出租房、老旧居民区的消防安全有人抓~有人管~增进群众消防安全意识,建立消防、水务、市政等部门市政消防设施建设维护保养机制~保证市政消火栓完好有用~实现消火栓与城市道路规划建设同步,争

  取在规划、国土、城投等相关部门支持下~尽快在XXX以南范围内新建一座XX消防站。

  ,三,建立完善“全警消防”工作机制。一是固化工作方法~发挥部门联动作用。分局成立由局长牵头~指挥中心、政工、警务督察、治安、刑侦、巡警、交

  警、消防、法制等单位分管领导为成员的全警消防联席会议~每半年召开一次成员单位全体工作会议~抓好组织、协调、指导、培训、督办等工作~研究重大节假日、火灾多发季节以及各项消防专项治理工作~组织开展联合督察暗访~表彰奖励工作突出的单位和个人~切实做到各部门联动、联勤、联防~形成消防工作群防群治、齐抓共管的良好氛围,二是建立警务联动保障~夯实消防基本功。分局建立派出所经费保障、办公场所、人员配备、警种职责、工作模式等消防建设标准~消防部门提供消防业务指导~在工作时间上、业务技能上充分保证“消防履职”条件~使得派出所消防工作不流于形式、不为应付上级部门检查评估~切实加强“十小场所”、社区、村组的消防安全管理,三是量化工作标准~强化考核问责。明确派出所专兼职消防民警以及责任区民警开展消防监督工作量化标准~并加强考核~进一步建立健全派出所消防执法责任倒查追责制度~以考核促进工作~以问责

  规范行为~不断提升派出所消防监督水平。

  ,四,规范社会单位管理标准~注重示范引路。开展消

  防安全重点单位消防管理样板创建活动~要求所有消防安全重点单位落实“十个必须”要求:必须明确单位的消防安全责任人、消防安全管理人,必须按照规范和消防技术标准配备消防器材、设臵消防设施,必须建立行之有效的规章制度,必须加强单位员工的岗前培训以及消防常识培训、保安的技能培训、控制室值班人员的消防设施操作培训,必须确保控制室值班人员24小时在岗在位,必须定期组织消防演练,必须落实专项经费~确保消防设施完好有效,必须认真开展消防巡查检查并做好记录,必须做好“户籍化”管理系统的应用,必须在重要部位安装摄像头等~以样板引路着力打造消防管理规范工程~与部分隐患单位搭建警民共建桥梁~建立“一对一”对口指导服务机制~指导共建单位开展防火检查、巡查~及时提供技术支持~消除火灾隐患~同时发动单位利用自身优势开展消防公益宣传~营造消防宣传氛围~努力将消防安全重点单位全部创建为消防安全管理示范单位。

  ,五,进一步加大城区消防安全宣传教育力度。大队以消防常识、逃生自救知识为重点~针对各重点时段不同行业、部门及单位的防火特点~以“学校安全教育月”、“安全生产月”、“119消防宣传月”等大型常规消防宣传教育活动和消防宣传进企业、进场所、进学校、进社区、进家庭等“五进”活动为载体~不断拓展消防宣传渠道~整合社会资源~频出消防宣传系列动作~深化宣传推进全民消防教育~提高广大人

  民群众尤其是老幼妇、病弱残、空巢老人、学生等“高危”人群的识灾、防灾和规避火灾风险的能力。

  此报告。

  二?一五年一月十五日

篇四:消防安全形势分析研判报告

  

  古浪县阳光初级小学

  消防安全形势分析研判评估报告

  为进一步做好校园消防安全风险防控工作,切实保障广大师生人身安全和校园和谐稳定,根据县教育古教发〔2021〕42号文件精神,结合当前校园消防安全工作形势,我校提前谋划、统筹应对、有效防范、确保安全,现将西靖阳光初级小学消防安全形势分析汇报如下。

  一、基本情况

  西靖阳光初级小学消防安全责任明确,校长为消防安全第-责任人,主要领导要亲自抓,分管领导要具体抓,逐级抓落实。管理制度落实,管理人员消防安全素质明显提高;逐步建立和完善了学校消防安全管理长效机制。

  学校校内人员密集场所的疏散通道、楼梯和安全出口,相关警示标识醒目,畅通无阻,更无占用的情况。

  学校建筑消防设施完好有效,防火、灭火和辅助安全疏散功能正常。

  学校无私拉乱接电线以及违章用火用电等消防违法行为。

  学校各班教室无易燃、易爆物品,无聚氨酯泡沫塑料的装修。

  学校人员密集场所周围无搭建违章建筑。

  学校对包括消防在内的各种安全积极利用晨会、校园广播、班会等各种形式、各种手段进行消防安全的宣传教育,提高师生的消防安全知识和火灾消防自救的能力。

  二、主要工作落实情况

  (一)成立消防安全排查整治领导小组

  为认真落实上级文件精神,切实做好学校的消防安全工作,有效的防止学校安全事故的发生,确保学校财产和全体师生的人身安全,牢固树立“安全第一”和“学校安全无小事”的思想,本着求真务实的精神,充分认识做好学校安全工作的重要性,增强紧迫感,把学校安全教育和防范工作抓细、抓实、抓出成效,学校成立消防安全排查整治领导小组,其组织如下:

  组

  长:倪富瑞

  副组长:朱培军

  李建章

  成

  员:各班班主任

  (二)开展消防安全隐患再排查工作。为深入排查治理学校消防安全隐患,消除各类安全隐患、保障校园安全稳定,确保学校教育教学工作正常有序开展,2021年2月4日,西靖阳光初级小学相关人员在倪富瑞校长的带领下对学校教学区安全、食堂安全、校园水电安全等方面等进行全面细致的隐患大排查。

  检查人员每到一处都仔细检查,不放过任何一个细节,防患于未然。对所有发现的问题立即组织整改,确保万无一失。

  “安全第一、预防为主”,通过此次安全隐患排查,把安全

  隐患消除在萌芽状态,使学校安全管理工作制度化、常态化,为广大师生积极营造安全和良好的学习生活环境,构建和谐平安校园。

  (三)持续加强重点环节重要部位的专项整治工作

  1.做好

  教室、宿舍、食堂等冬春火灾防控工作,检修维护电气设施、更换整治老旧线路、严管违规使用大功率电器取暖行为,严防

  发生火灾事故。

  2.将易燃易爆危险物品及管制刀具收缴管控制度化、常态化,严防易燃易爆危险物品及管制刀具进入校园,严防校外不法人员侵入校园对师生造成伤害。

  3.组织形式多样的消防安全知识教育活动,我们针对小学生接受和理解问题的特点,通过相关活动,加深他们的印象。学生掌握了基本的消防安全知识,增强了消防安全意识。学校还聘请消防专业讲师对全体师生进行消防安全知识讲座,使广大师生掌握消防安全知识。对全体教职工和学生代表进行消防器材使用方法的培训,并进行实际演练,使全体教职工掌握到了消防器材的正确使用方法和灭火技巧,全面提高了广大师生消防安全意识和防火、灭火实际操作能力从而进一步推动了学校消防教育工作。

  4.在全校师生员工之中进行一次系统全面的消防安全检查。开学初学校要专门安排后勤人员对学校各重要部门,譬如教学区、办公室、档案室、宿舍等消防设施再进行全面的检查。

  (四)加强管理,责任到人

  只有加强管理,做到责任到人,才能真正做到防微杜渐。这是我们摸索出来的做好消防安全工作的一条重要经验。明岗明责,检查评比,是强化管理力求实效的重要举措。具体说来,我们在以下四个方面加强了规范管理:一是确定重点防火部位,明确重点防火部位负责人。我们根据办公环境、岗位变动、学校规划等具体情况及时调整重点部位防火责任人。二是经常性地检查疏散通道和应急灯。三是加强对档案室、食堂的管理,不定期检查安全情况。在事故易发地,我们对有关人员加强消防安全教育的同时加大检查力度。四是加强对消防器具的管理和保养。我们并不因为这些器具平时闲置无用就放弃管理,而是注重保养,保证随时可以应急使用。

  三、存在问题

  一是学校部分开关箱门松动,有安全隐患,二是暖气片松动,应及时维修,三是少数学生消防安全观念有待提高,有意损坏消防器材现象时有发生。今后,我们将对存在的问题,认真研究对策,采取切实可行的措施,努力把我校的防火安全工作做好,以巩固我校多年来无火灾事故的成果。

  四、下一步工作打算

  1.进一步完善配置各种消防硬件设施,保证师生生命财产安

  全。

  2.全面深入检查校园消防安全隐患,重点检查教学区设施。

  3.坚持不懈宣传好消防安全教育。坚持天天讲、时时讲、事事讲,剖析典型火灾案例,开展警示教育,宣传用火用电用气等火灾防范措施,普及灭火、疏散和自救逃生知识,组织灭火、疏散和逃生演练,提高学生消防素质。

  4.发动社会各界广泛支持和人民群众积极参与专项整治行动,形成社会共同参与、共同监督的良好氛围。进一步完善各种消防硬件设施,保证师生生命财产安全。

  正是由于我校对学生的消防安全教育工作常抓不懈,常抓常新,正是因为学校能从实际出发不断健全和完善学校有关安全工作方面的规章制度,才形成了我校消防安全工作和学生安全教育工作有章可循,以章办事,违章必纠的良好局面。使学校消防安全管理网络覆盖到校园的每一个区域,每一个角落。

  古浪县西靖阳光初级小学

  2021年2月4日

篇五:消防安全形势分析研判报告

  

  单位消防平安形势年度分析研判情况报告

  近年来,我单位遵循“预防为主、防消结合”的消防工

  作理念,认真贯彻落实上级要求,不断提升我单位消防平安

  水平和火灾防控能力,消防平安形势总体可控,基本稳定。

  现将消防平安形势分析和评估情况报告如下:

  一、上半年消防平安形势的总体情况上半年以来,我单位无一起火灾事故,无一人伤亡。

  二、存在的问题与下一步打算

  尽管我单位的消防平安工作取得了一定成效,但仍存在

  一定的缺乏,主要表现在以下几个方面:一是虽经大量的宣

  传教育,仍有少数职工防火意识不强,消防平安知识了解不

  多;二是由于资金等原因,消防装备和基础设施建设资金投

  入依然不充足。针对存在的问题和缺乏,我们将在下步工作

  中采取切实有效的措施认真加以解决。

  (一)进一步完善消防平安工作责任制。一是继续把消

  防平安管理工作纳入单位年度工作计划,列入重要议事日

  程,切实加强组织领导和催促检查。二是进一步压实我单位

  的消防平安工作职责,确保责任落实到位。三是加强消防安

  全管理,建立和完善消防平安责任人制度,严格落实消防安

  全责任制和岗位防火平安责任制。

  (二)切实抓好消防设施建设。一是加大消防设施投入,确保消防设施建设、维护资金落实到位。

  (三)加强消防宣传教育,提高抗御火灾的综合能力。

  坚持群防群治原那么,让广大职工积极投身到消防平安管理工

  作中,做到人人有责、人人负责。

篇六:消防安全形势分析研判报告

  

  根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等文件及消防救援委员会的关于对消防安全工作进行分析研判和综合评估的要求,街道办事处组织对辖区2020年的消防安全形势进行了一次研判和综合评估,现将有关评估情况如下:

  一、2020年度火灾基本情况

  火灾事故总体情况。据专业统计,2020年全年街道办事处辖区内发生火灾0起。

  二、火灾防范工作情况

  2020年,街道办事处紧紧围绕三年整治工作及全年重点工作目标任务,深入开展隐患排查整治,推进社区微型消防站建设,完成“两会”、春节、元宵、五一等重点时段的安全生产及消防工作任务,确保辖区安全生产及消防工作总体形式平稳。

  (一)消防安全责任有效落实。街道党工委、街道办事处主要领导先后4次召开安全生产及消防工作会,党政领导先后带队对辖区部分商场老年公寓等人员密集场所进行安全生产和消防安全检查。结合安全生产三年整治,街道办事处消防救援委员会组织召开党政领导、网格员等人员参加的培训会,指导参会人员掌握检查重点、标准,履行消防安全职责,提升消防安全综合治理水平。依托消防安全委员会平台,落实日常工作制度,制发文件1份。

  (二)监管责任逐渐夯实。街道办事处消防救援委员会牵头,辖区内相关部门配合将住宅小区消防安全综合治理工作纳入区委专项治理行动。公安、市场监管、供电、消防和网格员等社会力量开展隐患排查行动,保持了对消防安全隐患治理的高压态势。

  (三)消防安全隐患有效治理。依托安全生产三年整治及2020年重点工作任务,推进消防安全隐患治理。一是重点领域防控。针对高层建筑、消防车通道专项整治行动。二是重点任务推进有抓手。开展人员密集场所消防安全隐患排查,督促企业做到如有隐患立即整改。三是基层群防群治能力有提升。完善2个社区

  微型消防站建设。将消防安全纳入社区基层群众性组织的治理平台。向实现社会单位消防工作“安全自查、隐患自除、责任自负”工作方向迈进一步。

  (四)消防宣传培训有序开展。一是“分类式”培训,强化宣传力度。按照以宣贯《消防安全责任制实施办法》实施细则为牵引,采取现场培训、课堂讲座、实操演练等教育形式,分类开展针对性的消防培训,督促其加强消防安全隐患排查,逐渐形成“自我管理、自我检查、自我整改”的长效工作机制。今年开展培训1次,培训人员80余人,发放宣传资料1万余份。二是“入户式”讲解。各个社区居委会依托宣传骨干人员成立各个社区居委会的宣传队伍,开展“入户式”宣传和关爱孤寡老弱群体“敲门”行动,进小区向居民发放宣传资料。同时结合家庭火灾特点,耐心讲解消防知识,面对面帮助居民消除家庭火灾隐患,使他们深刻认识消防安全的重要性和火灾的危害性。

  三、灭火救援能力情况

  今年街道办事处组织各个社区居委会实地实战演练1次。积极开展安全生产、消防等工作,圆满完成了春节、五一、端午、清明、高考中考、国庆等重要节假日安全生产、消防安全工作任务。

  四、当前消防安全工作中存在的问题

  综合分析火灾情况,当前街道办事处辖区的消防工作中主要存在以下几点不足:

  (一)消防安全责任主体责任方面。一是仅仅依靠街道办事处开展消防安全排查整治工作,因受自身专业能力限制未能深入开展排查整治。二是网格化管理不深入,部分网格员消防业务能力不足。三是街道办事处各类工作任务繁多,导致工作开展不及时。

  (二)重点场所和领域火灾隐患方面。部分出租房屋、老旧小区、高层建筑等重点场所和电动车、电气等重点领域的消防安全情况,可能还会存在不同程度的火灾隐患。主要原因如下:一是辖区出租房等重点场所量大,部分较老旧的小区无物业管理,加之电动车保有量大,且以上重点场所和电气(电器线路)等方面问题多,隐患大。二是出租房及小区楼道堆物、电瓶车乱停放充电的隐患,居民消防安全意识淡薄。网格员在日常排查整治中发现,楼道内随便堆物,占用通道,楼道出口停放电动车充电现象时有存在,整治后成效不明显。三是社会单位(场

  所)责任主体意识不强。个别单位(场所)对火灾隐患可能造成的严重后果认识不清;(三)居住小区综合治理方面。街道办事处认真开展此项工作。从实际情况来看,对综合治理工作要求把握不全面、责任落实不到位、网格员素质能力不达标。

  (四)社区微型消防站建设问题。在建成的志愿者队伍中,存在人员不固定和灭火救援专业能力不强等问题。

  五、街道办事处下步工作计划

  (一)问题导向,强化重点管理。按照上级部署开展工作。督促下辖的各个社区居委会落实消防安全责任。

  (二)多错并举,夯实基层基础。加强重点消防安全管理,深入推进消防“网格化”管理,进一步强化基层网格员队伍建设,更好的纳入社区居委会基层治理平台,完善网格化建设。

  (三)强化救援机制。根据消防工作需要,开展针对性演练,继续完善灭火救援预案。强化分析研判,围绕当前消防工作特点,持续推进微型消防站建设。

篇七:消防安全形势分析研判报告

  

  xxx消防安全形势分析研判和综合评估情况报告

  XXX消防安全形势分析研判和综合评估情况

  报告

  近年来?XXX消防工作紧扣经济和社会发展大局?深入贯彻落实《咸宁市人民

  政府关于进一步加强和改进消防工作的意见》?严格执行《中华人民共和国消防

  法》、《湖北省消防条例》?以实施《咸宁市消防发展“十二五”规划》为主线?

  大力实施构筑社会消防安全“防火墙”工程?进一步构建“政府统一领导、部门依

  法监督、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作格局?全面落实《湖北省消防

  安全责任规定》?不断提升

  XX消防安全水平和火灾防控能力?城区消防安全形势

  总体可控?基本稳定。现将XXX消防安全形势分析和评估情况报告如下:

  一、XXX消防管辖基本情况

  XXX面积24平方公里?常住人口

  15万?下辖4个派出所?10个社区?5个行

  政村。辖区内消防大队直接列管消防安全重点单位

  178家?以人员密集场所居多?

  其中公共娱乐场所、宾馆饭店数量居前两位?分别占总数的27%和

  23%,因城区为咸

  15%,多个单位

  宁市政治、经济、文化中心?国家机关单位数量也较多?占总数的场所入驻同一建筑的比重占到

  56%。大队将重点单位给消防监督员分管?同时辖区

  又按区域片区划分到具体每个监督员?各自负责片区范围内消防业务工作?包括派

  出所、社区消防工作指导。城区四个派

  出所重点监管的“十小场所”共

  120家?以小宾馆、小饭店、小招待所、小游

  戏机厅为主?多为沿街商铺。

  10个社区居委会、5个村委会划分

  59个小网格?负

  责网格内物业小区、居民聚集地、二、三线小门面为主的火灾隐患排查和消防宣传

  教育工作。

  、城区火灾形势分析

  近几年来?XXX火灾起数虽然每年呈下降趋势?但是火灾形势整体情况不容乐

  观?

  居民建筑、家庭火灾较多、电气火灾多发、车辆事故火灾呈上升趋势。从发生

  火灾区域看?城区居民老旧住宅集中区家庭火灾较多?从火灾发生时段来看?

  时至次日

  6时发生火灾起数较多。

  三、城区存在的主要消防安全问题

  ,一,部分消防安全重点单位先天条件不足?后期管理不善?火灾隐患突出。城

  区多数消防安全重点单位消防硬件过关?消防管理已形成模式?基本能做到自主管

  理。但是部分消防安全重点单位由其它性质、用途建筑改造而成?消防设施等方面

  存在先天问题和不足?硬件不过关?加上后期消防管理跟不上?火灾隐患情况比较

  突出。比如:淦河大道粮食局所在街道的酒店及

  XXX^均为有关单位的老旧办公楼

  改造而成?先天条件差?消防系统有不规范?加上经济效益不好?管理人员少?消

  防控制室长期无人值班?火灾自动报警系统故障、疏散指示标志损坏、灭火器无压

  力的情况频现?

  加上该酒店地处繁华闹市?周边商铺密集?外墙广告牌连为一体?火灾隐患较

  大?特别是一旦发生火灾?殃及整条街。

  ,二,多家单位入驻同一建筑群内?各自为营?消防条件达不到要求。城区有部

  分单位场所入驻同一建筑?大队消防安全重点单位仅列管其中一到两家?建筑内各

  单位消防管理参差不齐?消防条件达不到要求。如

  XXX内就设有服装卖场、游戏

  厅、网吧、KTV酒店和发廊等?XXX为消防安全重点单位?大队对其消防设施、消防管理等提出硬性要求?但其他场所消防安全意识淡薄?消防安全条件较差

  ,温

  1泉中心市场本身消防设施严重匮乏且没有落实日常维护保养?形同虚设?加上市场

  二楼商业楼部分又入驻了家具卖场和幼儿园?三楼以上为住宅?加大了消防安全条

  件要求?消防安全问题亟待解决,XXX建筑群有家居店(14家)、公共娱乐场所(3家)、家电、婴幼儿用品店、药店、典当行、物业办公场所等多种用途?内部防火

  分区过大?未设臵自动消防系统?由于产权复杂、体量大、整改投入大?以及该区

  域可能的城市开发改造等因素?整改难以推进。

  ,三,高层、私人自建住宅改为商业用途?先天性隐患突出。随着经济发展?城

  区高层商住楼大量增加?住宅部分改为营业场所的现象屡见不鲜?滋生了许多先天

  性消防安全隐患?如安全出口数量不足?消防条件、装修设计不符合要求等?关又

  关不了?停又停不下来

  ,还有受盈利驱使?城区

  特别是学校周边大批还建私房更改用途?变为私营场所后?乱搭乱建?不但消

  防安全意识薄弱?火灾隐患多?危险性大、而且十分隐蔽?给公共消防安全造成了

  极大威胁?极易造成群死群伤和重、特大火灾事故?仅靠消防部门的执法力量?整

  改效果不明显。此现象以桂花路、XXX西门和XXX西门周边最为严重?不仅小餐

  饮、小旅馆、小娱乐室为主的无证经营场所居多?而且不乏违法违规建房和搭棚设

  点?建筑耐火等级低、用火用电管理混乱?占道经营现象严重?无消防设施?存在

  极大的消防安全隐患。

  (四)多产权建筑消防安全管理存在问题。市场经济体制深化后?一些单位进行

  体制改革?多个接管单位对消防管理责任未明确?企业原建筑遗留火灾隐患无经济

  能力整改?致使建筑内消防设施故障、损坏、瘫痪现象比比皆是

  ,还有一些建筑由

  建设单位开发后?交由物业公司管理?物业公司将部分摊位和楼层出租或出售给个

  人?形成一栋建筑多个产权的现象?多个产权人在建筑内部装修的过程中随意作为

  ?使原有的消防设施不再适应变更后建筑的使用性质?还滋生了很多新的火灾隐

  患。XXXX就是一个典型的例子。

  ,五,“十小场所”消防安全意识差?数量多?整改难度大?容易反弹。“十小

  场所”从业人员、业主大多科学管理能力欠缺?消防意识不高?重效益?轻管理

  ?为降低成本?在消防设施方面的投入就更少?缺少必要的消防设施?加之

  流动性快?一般很少或基本没有参加消防安全培训?消防意识淡薄。由于“十

  小场所”的特殊性?存在生产、生活、办公、住宿等“三合一”或“多合一”现象

  的比例也较高。XXX)至咸XX东门一带的沿街小商铺多有隔层?且住人现象屡禁不

  止,一号桥派出所后面出租房较多?存在一些小手工作坊?用火、用电管理混乱

  至XXX旁的小商铺林立?消防车都无法进入。

  ,六,城中村、老旧居民住宅区存在较大消防安全隐患。

  XXX新建居民小区多数

  有物业单位管理?消防设施齐全?且管理到位。但是部分城中村、老旧居民区位于

  中心城区?有的是单位

  80年代建的家属楼?有的一层为店铺?上面为居民住宅?

  外来务工人员聚集、人流密集?租户较多?房子建成大多超过

  20年?电器线路凌

  乱、老化、通道里违章搭建、占道经营?存在较大消防安全隐患。

  四、城区防火工作存在问题的原因

  ,一,消防安全责任制落实不力。一是行业、系统和行政主管部门大局观念不

  强。一些行业、系统行政主管部门没有履行好监管职责、督办职责?甚至错误地认

  为消防工作只是消防部门的事?只是隐患单位自己的事?对所管辖单位存在的火灾

  隐患问题督促整改不力?对公安消防机构的工作支持配合不够。二是社会单位责任

  主体意识不强。一些单位对火灾隐患可能造成的严重后果认识不清?心存侥幸

  ,一

  些单

  位虽然具备整改能力?但不舍得投入?搞形式应付检查

  ,一些单位等靠思想严

  重?不能创造性的研究解决资金和人员投入等问题?致使火灾隐患久拖不改

  ,一些

  单位消防安全管理方式方法滞后?防范机制不健全?没有落实消防安全责任制?致

  使火灾隐患多次治理?屡屡反弹?旧的隐患未得以彻底整改?新的隐患又重新滋

  生。三是消防安全责任制在街道、村

  (居)

  委会仍得不到很好落实。

  (居)

  委会对防火工作认识不足?重视程度不够?消防工作责任链在街道、村

  生断层?工作没有真正落实下去。

  ,XX

  街道、村

  (居)委会产

  ,二,未形成消防群防群治网络。消防工作并不是光靠公安消防部门就够了?新

  《消防法》提出“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则?大队情况特殊没有政府?在联合部门开展消防工作上做得不够?

  不少职能部门没有发挥应有的督促和监管作用?部门依法监管依然缺乏联动?往往

  都是消防部门唱“独角戏”?没有形成火灾隐患整治合力?业务工作开展极为被动

  ?难以有创新推进。公安部门实施多警联勤消防监督工作机制不完善?各警种对履

  行消防安全工作职责意识不到位?大队每年都有指导派出所开展消防工作?但派出

  所本身业务工作繁锁?兼职消防民警心有余而力不足?“十小场所”的消防监管工

  作仅停留在日常检查上?责改、处罚、消防宣传工作存在空白?公安派出所消防队

  伍建设、后勤保障、业务能力

  水平均有待加强。村

  ,居,委会消防网格实际作用发挥还不明显?消防安全宣传

  培训、隐患排查、三级督改等措施停留在“写在纸上?挂在墙上”?没有付之于实

  际行动?对一些牵涉面较大的消防隐患?下不了大决心?解决的办法不多。

  ,三,公共消防设施建设缺口较大。近年来?虽然公共消防建设得到了进一步加

  强?但是随着城市进程的加速和社会经济发展?城市公共消防设施建设、消防装备

  建设的步伐明显滞后于经济发展速度?给社会经济发展和人民生命财产安全带来了

  诸多不安全因素?主要表现在

  :一是老建筑集中区消防通道不畅通?公安消防站保

  护半径过大?消防安全的保障程度较低

  ,二是城市公共消防设施维保措施落实不到

  位?消防给水管道、消防栓被一些单位和个人擅自圈占、挪作他用、砸坏?公共消

  防设施的维修不仅无专门的部门负责?且无固定的资金投入?使得部分城市公共消

  防设施形同虚设。

  ,四,社会消防安全意识整体较为淡薄。城区全面化宣传的力度不够?宣传氛围

  还不够浓厚?声势不够大?一些外来务工人员和老人、妇女、儿童等群体的消防安

  全意识总体不强?不重视或不知该如何防范火灾?成为火灾事故伤亡的主要群体

  部分群众不但对必要的火灾逃生、自救方面的知识缺少了解?对身边的隐患也视而

  不见?充耳不闻。

  五、消防工作对策

  ,一,健全消防工作责任体系。要提请政府建立健全各行业、系统、街道的消防

  组织?明确火灾控制指标、消防指标任务?将消防工作纳入社会治安综合治理和平

  安建设的“大平安”考核?促进各行业、系统、街道落实消防工作?基本实现“有

  消防组织、有规章制度、有消防规划、有消防队伍、有宣传氛围、有考评奖惩”的“六有”目标

  ,明确各行业、系统、街道消防安全管理人?定期组织开展本行业、系统、街道群众性消防工作?适时开展防火检查和消防宣传教育的职能?不断夯实

  各行业、系统、街道火灾防控基础。

  ,二,建立健全各部门协同工作机制。提请政府统一主导?建立公安、消防、工

  商、文化、建设、质监等部门联合审批、消防安全信息共享机制?加强对文化娱乐

  场所的综合治理

  ,建立消防、治安、工商和城管等部门联动执法运行保障机制?全

  面范规城区特种行业的管理?加速解决学校周边占道经营、旅馆出租房消防安全隐

  患问题,建立消防、社区联合保障消防工作机制?强化消防安全网格化管理?加大

  对社区消防建设的资金投入?及时研究制定和完善社区消防工作的相关政策、法规

  ?逐步实现社区消防监督管理工作的规范化和法制化?确保城中村、出租房、老旧

  居民区的消防安全有人抓?有人管?增进群众消防安全意识

  ,建立消防、水务、市

  政等部门市政消防设施建设维护保养机制?保证市政消火栓完好有用?实现消火栓

  与城市道路规划建设同步

  ,争

  取在规划、国土、城投等相关部门支持下?尽快在

  XXX以南范围内新建一座XX消防站。

  ,三,建立完善“全警消防”工作机制。一是固化工作方法?发挥部门联动作

  用。分局成立由局长牵头?指挥中心、政工、警务督察、治安、刑侦、巡警、交

  警、消防、法制等单位分管领导为成员的全警消防联席会议?每半年召开一次成员

  单位全体工作会议?抓好组织、协调、指导、培训、督办等工作?研究重大节假

  日、火灾多发季节以及各项消防专项治理工作?组织开展联合督察暗访?表彰奖励

  工作突出的单位和个人?切实做到各部门联动、联勤、联防?形成消防工作群防群

  治、齐抓共管的良好氛围,二是

  建立警务联动保障?夯实消防基本功。分局建立派

  出所经费保障、办公场所、人员配备、警种职责、工作模式等消防建设标准?消防

  部门提供消防业务指导?在工作时间上、业务技能上充分保证“消防履职”条件?

  使得派出所消防工作不流于形式、不为应付上级部门检查评估?切实加强“十小场

  所”、社区、村组的消防安全管理

  ,三是量化工作标准?强化考核问责。明确派出

  所专兼职消防民警以及责任区民警开展消防监督工作量化标准?并加强考核?进一

  步建立健全派出所消防执法责任倒查追责制度?以考核促进工作?以问责规范行为

  ?不断提升派出所消防监督水平。

  ,四,规范社会单位管理标准?注重示范引路。开展消

  防安全重点单位消防管理样板创建活动?要求所有消防安全重点单位落实“十

  个必须”要求

  :必须明确单位的消防安全责任人、消防安全管理人

  ,必须按照规范和

  消防技术标准配备消防器材、设臵消防设施

  ,必须建立行之有效的规章制度

  ,必须加

  强单位员工的岗前培训以及消防常识培训、保安的技能培训、控制室值班人员的消

  防设施操作培训

  ,必须确保控制室值班人员

  24小时在岗在位

  ,必须定期组织消防演

  练,必须落实专项经费?确保消防设施完好有效

  ,必须认真开展消防巡查检查并做好

  记录,必须做好“户籍化”管理系统的应用

  ,必须在重要部位安装摄像头等?以样板

  引路着力打造消防管理规范工程?与部分隐患单位搭建警民共建桥梁?建立“一对

  一”对口指导服务机制?指导共建单位开展防火检查、巡查?及时提供技术支持?

  消除火灾隐患?同时发动单位利用自身优势开展消防公益宣传?营造消防宣传氛围

  ?努力将消防安全重点单位全部创建为消防安全管理示范单位。

  ,五

  ,进一步加大城区消防安全宣传教育力度。大队以消防常识、逃生自救知识

  为重点?针对各重点时段不同行业、部门及单位的防火特点?以“学校安全教育

  月”、“安全生产月”、“119消防宣传月”等大型常规消防宣传教育活动和消防

  宣传进企业、进场所、进学校、进社区、进家庭等“五进”活动为载体?不断拓展

  消防宣传渠道?整合社会资源?频出消防宣传系列动作?深化宣传推进全民消防教

  育?提高广大人

  民群众尤其是老幼妇、病弱残、空巢老人、学生等“高危”人群的识灾、防灾

  和规避火灾风险的能力。

  此报告

  二?一五年一月十五日

篇八:消防安全形势分析研判报告

  

  消防安全形势分析研判的报告

  近年来,在市委市政府坚强领导下,我市圆满完成xxxx任务目标。但当前正处于xxxx时期,今年还是xxxx的关键期。为全力做好我市消防安全防范工作,圆满完成各项任务目标,确保辖区消防安全形势持续平稳。根据我市当前实际情况以及近年来数据进行了分析研判,现将相关情况报告如下:

  一、2016-2019年火灾情况

  (一)总体火灾起数情况

  自2016年以来,我市每年火灾起数呈逐年下降趋势,但总量在xx排名中仍位于xx位。

  类别

  年度

  接警数

  火灾数

  成灾数

  抢险救援

  其他

  火灾数同比下降

  2016年

  2017年

  2018年

  2019年

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx----X%X%X%

  (二)火灾发生区域分布情况

  区域

  年度

  2016年

  xx街道

  x2017年

  x2018年

  x2019年

  x

  -1-

  xx街道

  xx街道

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx镇

  xx区管委会

  xx区管委会

  xx镇

  其他

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxx

  (三)火灾发生场所分布情况

  场所类型

  民房、住宅

  起数

  x占比

  x%

  -2-

  生产经营性场所

  (包括厂房、仓库)

  交通工具

  其它

  Xx%XXx%x%

  (四)起火原因情况

  起火原因

  电气线路故障类

  生活用火不慎

  生产作业

  自燃

  起数

  xxxx占比

  x%x%x%x%二、存在问题

  (一)产业结构复杂,隐患体量大。

  我市经济产业结构以五金制品铸造加工和电机、门类制造为主导,其他产业呈多样性,化工、塑料、彩印等众多行业均有涉及,总体量庞大,分布广泛。产业发展前期,各镇工业园区和建在村自留返还地上的厂房缺乏合理规划,厂房未经消防规范标准设计和审批建造,造成诸多先天不足,埋下了隐患。

  (二)小微企业层面。全市共排查出小微企业xxxx家,占xx总数的xx%。

  地区

  xx数量

  xxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  -3-

  1.“三合一”现象。从现实情况来看,全市各企业生产规模、生产性质、用工量不同,企业主为节约成本和生产空间,造成各类生产、经营场所与员工住宿合用现象普遍,主要集中在企业厂房车间、仓库内设置员工宿舍,或厂房车间、仓库与员工宿舍连通未采取防火分隔、留出防火间距;各类经营性场所(娱乐场所、沿街店铺、市场商铺等)内设置隔间供经营者居住。

  2.“一厂多租”现象。由于企业体量大,用地紧张等因素,存在同一建筑出租给多家企业合用,造成诸多消防安全隐患,主要集中在以下三个方面:一是擅自改变使用性质,我市众多企业主在建设厂房时为节省消防方面投入,将建筑的使用性质设计为丁、戊类厂房*,而后租赁给注塑、木制品等可燃材料生产加工,导致其实际使用危险等级升高为丙类,无法满足消防安全要求;二是无有效的防火分隔,同一厂房建筑分租给多家企业后,承租企业主未能采取设置防火墙、安装防火门等方式与相邻企业进行防火分隔,造成厂家之间横向、纵向相互连通,且这些厂房存在布局不合理,多为一层生产加工,二层半成品或成品装配,三层仓库等多种用途,导致一家企业火灾发生后造成多家企业损失惨重;三是消防安全管理混乱,厂房分租之后房东和各企业主间往往未明确消防管理责任,无专人管理,导致出现消防设施无人维护、疏散通道各自锁闭等情况发生。近年来有关合租厂房火灾造成多户企业受损的法律纠纷诉讼每年成倍增加,给社会造成了新的不稳定因素。

  -4-

  3.违章搭建现象。众多企业为节约生产储存用地,最大限度地利用空间,将原先规划的消防车通道、防火间距等室外空间违章搭建钢棚作为生产线、仓库等功能使用,使得火灾发生后消防车无法就近停靠灭火,火势在各厂房间迅速蔓延扩大,给火灾扑救带来一定的难度。另外,违章搭建的钢棚也作为厂房内部空间来计算价格收取租金,每平方米可达百元以上,不同程度地助长了业主违建获取收益的心理。其中还有一大部分是由村租赁给企业使用也未办理相应审批手续。

  (三)居住出租房。

  我市外来人员达xx万人,居住出租房量大面广,共有出租房xxxxx家,占xx总数的xx%,一直是消防安全整治的重点难点,主要隐患集中在以下三个方面:

  地区

  xx数量

  xxxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx一是建筑先天条件不足,多数村内民房特别是一些老旧自建房在建筑耐火性能、房间功能布局、疏散通道条件等方面本就不适用于出租,有的甚至还是危房,本身就存在极大风险隐患。老旧小区和城中村也属于出租房集中区域,因建成年代久远,无相应配套消防设施,未规划消防车道等,且老旧小区多为无物业公司管理,日常安全检查巡查缺失,易造成消防安全隐患大量存在,且长时间得不到有效解决。同时还存在大量老旧泥木结构建筑,-5-

  以仅每月百元左右的低廉租金租于外来低收入务工人员。如此区域一旦发生火灾,火势极易蔓延扩大,人员难以疏散逃生,消防车辆无法就近停靠,附近无市政消防供水设施,极易引发群死群伤。但由于整改难度大,目前治理收效甚微;二是消防设施器材配置不足,民房作为出租房使用后需要增设消防器材的投入,但房东消防安全意识较弱,经各镇(街道、区)、社区(村)干部、网格员督促后仍配合度较低,使之缺少有效的消防保护设施;三是居住人员多为外来务工人员,安全防范意识不强,电瓶车违规充电、屋内电线私拉乱接、住宿区域使用明火做饭无防火分隔等现象极为普遍,而且白天务工期间有些鳏寡孤独老人、幼年儿童、残障人员留守家中无人照看,逃生自救能力较差,极易发生人员伤亡。

  (四)高层住宅。

  我市高层住宅建筑日趋增多,经审批验收合格后缺乏长效性的监管机制,且民众对于高层建筑消防安全意识并无明显增强,高层建筑的火灾隐患和违法行为屡见不鲜,主要存在以下几个方面:一是小区消防登高面、消防车道被占用,我市私家车数量庞大,少部分民众的社会道德意识薄弱,小区内主干道被随意占用现象屡见不鲜,消防车通行难度大;二是住户消防意识差,结合日常检查发现、物业管理单位反映、群众举报投诉等途径,多数高层住宅小区均存在住户在楼梯间设置柜子占用疏散通道、遮挡机械排烟口和消火栓、管道井或楼梯前室堆放杂物作为仓库、楼

  -6-

  道内电瓶车充电等违法违规行为,经大队与街道、行政执法局、派出所多次联合执法检查后效果仍不理想;三是消防设施完好率不高、消控值班不到位,主要是因为物业公司管理服务能力和责任意识薄弱,近三年城区已有5个高层小区被列为重大火灾隐患单位被市政府挂牌整治,足见高层小区消防设施情况堪忧。

  (五)其他场所。

  1.物流企业。该类场所建筑未经审批或擅自改变用途,消防设施缺失,建筑体量大且人货共居,管理混乱,可燃物荷载量大,如发生火灾难以控制,将造成人员伤亡和巨大的经济损失。

  2.淘宝网店。淘宝村内淘宝、电商经营产业聚集,且网点较为隐秘,多设置在居住出租房、出租厂房内,建筑内办公、销售、仓储、生活场所合为一体,可燃物多,管理混乱,极易发生小火亡人事故。

  3.集贸市场、商场。该类市场内以临时建筑物、构筑物居多,因土地规划和房屋产权合法性问题无法办理相应消防审批手续,导致消防设施缺配或配置不符合规范要求,内部管理者或经营户存在擅自增设摊位行为,多用可燃材料装修和隔断,缺乏规范的管理。日常经营期间特别是集市期间,日人流量巨大,相对应的管理力量较弱,一旦发生突发事件,无法保障应急处置。

  4.小微创业园。随着我市小微创业园全面动工,其园内聚集的企业多,用工量大,但从前期的项目规划设计来看,其中大多数无配套的住宿、生活服务设施,这势必给周边其他居民生活区

  -7-

  域带来动态性的火灾防控压力和社会隐患。另外,园区内多为统一的标准厂房,未根据众多企业主的实际使用需求设计建造,后期将会因需求擅自改建或搭建,破坏原建筑结构和功能,也将会使园区成为一个新的安全隐患集中区域。

  三、原因分析

  (一)主观因素

  1.消防安全责任制落实层面。《消防安全责任制实施意见》已出台近两年,但从执行效果上看还有不尽如人意之处,具体落实工作人员的职责不明晰,无法指导好辖区开展日常消防工作。另外各镇(街道、区)对消防工作重视程度不一,也造成了全市消防工作各区域间不均衡。部分行业主管部门尚未制定行业消防安全管理制度,缺乏“管行业必须管安全的”认知,存在因自身对消防工作业务不熟,消防工作还是要由消防部门全权负责的心理。社会单位特别是多产权多业主单位,各方责任不清,相互推诿。以上问题使得消防工作在管理层面造成无人管、不想管、不会管,监管触角无法延伸到底到边的局面。

  2.法制意识层面。多数企业主法制观念不强,大量企业建筑存在未批先建、擅自改建、改用、违章搭建等情况,导致存在大量先天性消防安全隐患,给企业的安全发展带来不稳定因素,也给后续的监管、整改带来极大的难度。一方面企业主将空余厂房分租或产权分隔形势出售以减轻压力,另一方面大量小微企业因用地紧张、效益等原因,以与其他企业合租形式来生产经营,造

  -8-

  成我市“一厂多租”、“三合一”、违章搭建等违法行动大量存在。一些企业主对于消防隐患整改舍不得投入,认为得不到实际收益,且心存侥幸心理,单纯认为自己的原料、产品等不易燃烧就不会发生火灾。另外,企业主普遍存在“法不责众”心理,对自身存在隐患的危险性不重视不警惕,对于执法部门的监管不理解不支持,甚至存在拒绝接受处罚和整改或以罚代改的情况。

  3.消防安全意识层面。企业管理方面,业主处于生产需要、便于管理等原因,擅自封闭安全出口、破坏防火分隔、生产住宿合用,对员工缺乏必要的消防知识技能培训,导致出现违规动火、违规电焊、车间内抽烟等行为发生,发生火灾后也无法及时组织力量扑救初期火灾。居民住宅方面,高层住宅业主为拓宽使用面积,在楼梯间、前室、管道井等处设置置物柜占用消防通道、遮挡消火栓,部分业主因为地下车库距离较远,便就近停放在地面消防车道上造成拥堵;居住出租房方面,居住人员多为外来务工人员,安全防范意识较低,电瓶车违规充电、屋内电线私拉乱接、住宿区域使用明火做饭无防火分隔等现象极为普遍,而且白天务工期间有些老幼留守家中无人照看,逃生自救能力较差。另外,从消防宣传“七进”推广落实情况来看,全市整体消防宣传教育氛围不浓,消防知识知晓率低,对于部门组织的参观、培训等活动参与度不高,缺少互动和交流。

  (二)客观因素

  我市私营企业起步早,早期企业厂房多为自行建造在村自留

  -9-

  地上,无统一规划,未充分考虑消防供水、消防车道、防火间距等问题,这些问题的整改都会涉及到国土、规划、建设等多部门,且涉及路面挖掘、建筑拆改等巨大的工程量,使得后期整改难度巨大。在村镇工业园、城中村等区域存在大量的砖木、钢棚、彩钢板等结构搭建的老旧建筑。还有一些原国有企业转改后,原土地和建筑由私人购买并分租给大批小微企业,虽然国资、经信等部门日常进行监管,并联合市消防救援大队开展了检查,但未能较真碰硬地执法,不会大面积整体拆除整改,始终无法从根本上得到整治。

  (三)监管因素

  1.监管机制不完善。因消防安全工作涉及各行各业以及群众生活各方面,因此监管的对象类型和体量大,需要所有镇(街道、区)和行业主管部门共同完成。但实际执法过程中,如违章搭建,需要行政执法、“三改一拆”办等部门配合予以强制拆除,如居住出租房,大队只能对火灾隐患和违法行为处以小额的处罚,震慑力不大,如流管部门、网格员在前期介入对出租房消防安全状况予以评定,可以更好地防止一些隐患发生。另外,消防执法改革后,公安派出所仅保留日常监督检查职责,很大程度上削弱了基层消防执法监管力量。诸如上述情况,如各相关部门未形成合力,单靠消防部门很难起到很好的监管和整治效果。

  2.基层分工不明确,网格作用不明显。各镇(街道、区)由于工作人员结构、数量、能力等各方面因素不同,对于消防工作

  -10-

  职责分工不统一。镇(街道、区)综治人员往往较少,且身兼平安、维稳、信访等数职,人少事多往往力不从心,在日常检查、信息数据上报过程中,难以保质保量完成。这个问题在此次小微企业整治过程中体现得尤为明显。我市消防隐患体量大,点多面广,只有充分发挥网格化平台的作用,才能将监管的触角延伸倒角倒边。就目前平安综治“四个平台”收集的数据来看,网格员未将消防工作充分纳入日常巡查,录入数据中与消防相关的内容甚少;消防业务能力偏弱,检查发现的问题基本集中在灭火器失效、堵塞通道等常见性隐患。

  四、下一步火灾防控工作建议

  鉴于上述诸多问题涉及多区域多行业,建议由市安委会牵头组成多部门联合的整治工作专班,市消安委专业指导,针对上述情况有的放矢,先由事关人员生命安全的出租房和关系我市经济发展的小微企业作为重点入手,由行业部门开展联合执法打击违法行为消除隐患,由各镇(街道、区)消安委办公室组织发动基层网格员、流管员开展巡查,切实发挥其应有作用,解决基层消防工作盲角无法延伸触及的问题。

  (一)居住出租房整治。消防安全工作奉行“生命至上”原则,近年来我市发生的亡人火灾主要集中在民房,其中村民住宅亡人主要为独居老人,其余均发生在居住出租房。由此可见,居住出租房的火灾防控是保障我市百姓的生命安全的重中之重。相关部门和各镇(街道、区)要继续加大对村、社区一级的消防安

  -11-

  全检查和指导,督促村(居)委会的工作人员、基层网格员,深入社区(村)、居民楼院广泛宣传消防安全常识,提示用火用电安全、劝阻违法违规行为,督促房东、承租户加强消防安全防范。同时探索镇(街道、区)层面新的执法授权机制,使基层出租房的执法与监管具备一定的震慑性。

  (二)企业专项治理。结合全省开展的小微企业消防安全专项整治行动和我市近期部署开展的“一厂多租”专项治理行动,对我市企业“三合一”、违章搭建、多租合用、无间距无分隔等现象进行重点整治。督促各镇(街道、区)进一步压实工作责任,发动各方力量,确保企业落实消防安全主体责任。同时督促第三方机构(体检站)加强对企业消防安全状况的监测、预警。加强市场监管局、经济和信息化局、城乡住房与建设局、综合执法局等相关部门的联合执法和函告制度,积极发挥行业主管作用。

  (三)加快市政消防设施建设。针对城中村、老旧工业区、偏远村落等区域市政消防供水管网未触及或压力不足等现状,推动市住建局、各相关镇(区)以及供水公司加快市政基础设施及管网建设,保障消防灭火救援供水。

  (四)优化基层消防力量设置。一是配合实施市政法委新出台的网格员管理制度,充分发挥基础网格员和网格平台的作用;二是推动各镇(街道、区)建设健全专职消防队、志愿消防队、微型消防站等基层灭火救援队伍,优化站点布局,达到火灾“救早救小”的目标。建议xx区块建立新消防站,xx镇对专职消防

  -12-

  队进行提档升级,并做好日常运行的人员、装备经费保障。

  (五)消防宣传教育培训。健全完善各镇(街道、区)消防体验馆,按照市级、镇级、村级的不同规模和需求进行合理提档升级,发挥其消防宣传培训桥头堡作用。充分利用电视、广播、门户网站等媒体发布消防安全提醒,借助微信、抖音等新媒体渠道,发送消防安全短视频和提示信息,广泛开展针对性消防法制、社会道德以及提示性宣传。

  -13-

篇九:消防安全形势分析研判报告

  

  第一季度火灾形势研判与分析

  为及时分析研判辖区火灾形势~提高火灾防控科学决策水平~根据总队下发的《火灾形势定期研判制度》要求~现对我辖区第一季度火灾形势研判如下:一、火灾基本情况

  一季度~我辖区共发生火灾10起~死亡0人~受伤0人~直接财产损失19850元~过火面积69平方米~受灾户数5户~受灾人数0人。无较大、重大、特别重大火灾。接警17次~出动17次、200人次、51车~火灾扑救12起~抢险救援5起~社会救助0起~救助2人~抢救财产价值49.5万元。

  二、火灾情况综合分析

  1、一季度共发生火灾10起

  按起火场所分:商业场所火灾1起~交通工具火灾3起~厂房火灾1起~住宅火灾3起~物资仓储场所火灾1起~农副业场所火灾1起。

  按起火物分:易燃易爆物品4起~农副产品1起~建筑构件材料1起~家俱、设备及竹、木等制品4起。

  按火灾原因分:自然3起~生产作业类火灾2起~电气火灾1起~生活用火不慎及其他炉具故障及使用不当火灾3起~遗留火种1起。

  2、一月份共发生火灾2起

  按起火场所分:农副业场所火灾1起~物资仓储场所火灾1起。

  按起火物分:植物纤维及其制品1起~易燃固体1起。

  按火灾原因分:活用火不慎及其他炉具故障及使用不当火灾1起~自然1起。

  火灾发生时段:早晨1起~夜晚1起。

  消防监督分级管理:派出所列管1起~消防大队列管1起。

  3、二月份共发生火灾5起

  按起火场所分:住宅火灾3起~厂房火灾1起~商业场所1起。

  按起火物分:易燃易爆物品1~家俱、设备及竹、木等制品3起~建筑构件材料1起~

  按火灾原因分:生产作业类火灾1起~电气火灾1起~生活用火不慎或其他炉具故障及使用不当火灾2起~遗留火种1起。

  火灾发生时段:早晨1起~中午2起~夜晚2起。

  消防监督分级管理:派出所列管

  4、三月份共发生火灾3起

  按起火场所分:交通工具火灾3起

  按起火物分:家俱、设备及竹、木等制品1起~易燃易爆物品2起。

  按火灾原因分:自然2起~生产作业类火灾1起。

  火灾发生时段:下午3起。

  消防监督分级管理:派出所列管2起~其他1起。

  通过以上分析可以看出~我辖区主要起火场所为住宅及交通工具~起火时间多集中在13时-19时之间~此时间短是用火高峰期~起火物多为易燃易爆物品或是家具、设备及竹、木等制品~且多为生活用火不慎引起的火灾。一般多为派出所列管。

  在下一季度的工作中~我大队会加强消防宣传工作~尤其是对居民的宣传~大队会协调街道办事处、社区居委会多开展一些消防宣传活动~提高居民安全用火、用电的意识~充实安全用火、用电常识~避免一些家庭火灾的发生~同时我大队会开拓更宽的信息平台~指导派出所完善消防安全工作

推荐访问:消防安全形势分析研判报告 研判 消防安全 形势分析

Top