临时用电监理细则是否需要单独7篇
篇一:临时用电监理细则是否需要单独
施工现场临时用电安全监理细则
一、工程概况
1、工程名称:万科魅力之城南区Ⅰ、Ⅱ期工程
2、建设地点:武汉市东湖开发区高新四路
3、建设单位:万科天润集团房地产有限公司
4、设计单位:中南设计研究院
5、监理单位:深圳现代建设监理有限公司
6、基础类型:钢筋混凝土桩基基础
7、结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构
1号
二、安全监理依据
1、本工程建设施工监理委托合同、安全监理协议及工程承发包合同
2、本工程监理规划
3、《中华人民共和国安全生产法》
4、《中华人民共和国消防法》
5、《危险化学品安全管理条例》国务院第344号令
6、《机关、团体、企事业单位消防安全管理定》公安部第61号令
7、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院第302号令
8、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》国务院第75号令
10、《工程建设重大事故和调查程序规定》建设部第3号令
11、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号
12、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规
13、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准
14、其他有关劳动保护、安全生产方面的规定标准
15、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-916、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-917、《建筑机械安全使用技术规范》JGJ33-200118、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-200119、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-20020、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-200221、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-9322、《建设工程安全监理手册》
23现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规
24行业安全生产规范性文件、安全技术规范等
25、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准
三、安全监理细则
(一)临时用电组织设计
1、现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,应编制用电组织设计;装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充单项施工用电方案;
2、现场临时用电组织设计内容要包括:
○1现场勘测;
○2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
○3进行负荷计算:一般采用需要系数法进行计算;
○4选择变压器(根据具体情况可有可无);
○5设计配电系统:
a)设计配电线路,选择导线或电缆:截面选择根据具体情况按电流法或机械强度法;
b)设计配电装置,选择电器;
c)设计接地装置;
d)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;
○6设计防雷装置;
○7确定防护措施;
○8确定安全用电措施和电气防火措施(从技术和管理两个方面);
3、临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制;
4、临时用电必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料;
5、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用;
6、对于小型工地(指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下),可不编制临时用电组织设计,但仍要编制安全用电措施和电气防火措施,并且也须经过“编制、审核、批准”程序;
(二)电工及其他用电人员
1、电工要持证上岗,其他用电人员(指直接操作用电设备人员)要经过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作;
2、暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁;
3、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进行;
(三)安全技术档案
1、施工现场临时用电技术档案内容:
○1用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料;
○2用电技术交底资料;
○3用电技术交底资料;
○4用电工程检查验收表;
○5接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表(由设备制造厂或维修人提供);
○6定期检查(复查)表;
○7电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;
○8安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理;电工工作记录可由电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档;
○9临时用电应定期检查:施工现场每月一次,基层公司每季一次。检查时要检测接地电阻和绝缘电阻;
○10临时用电定期检查按分部、分项工程进行,对安全隐患要及时处理,并应履行复查验收手续;
(四)外电线路及电气设备防护
1、外电线路防护
○1不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、生活设施、料棚及堆放杂物;
○2在建工程及脚手架周边与外电架空线路最小安全操作距离(1KV以下)不小于4m;
○3施工现场机动车道与外电架空线路(1KV以下)交叉时,架空线路垂点与路面最小距离不得小于6m;
○4起重机与外电架空线路(1KV以下)边线垂直方向和水平方向最小距离不得小于1.5m;
○5施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘最小距离不得小于0.5m;
○6当安全距离达不到要求时,必须采取绝缘隔离防火措施,并悬挂醒目的警告标志。外防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设,防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。防护设施与外电线路(≤10KV)之间的安全距离不应小于1.7m;
2、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质;
3、电气设备设置场所应避免物体打击和机械损伤;
篇二:临时用电监理细则是否需要单独
西安前海幸福公馆项目
临时用电监理细则
编制:
审批:
深圳市国银建设工程项目管理有限公司
西安前海幸福公馆项目监理部
二〇一九年四月十五日
目
录
一、工程概况
二、监理依据
三、监理工作范围及工作目标
四、监理工作内容
五、本工程特点
六、临时用电监理工作流程
七、临时用电监理工作的控制要点及目标
八、临时用电监理工作的方法及措施
九、临时用电质量问题及安全隐患的处理程序
十、临时用电监理工作制度
十一、临时用电检查要点
十二、临时用电监理资料
一、工程概况
本项目位于西安市香湖湾一路以南,新岛路以东,本工程占地面积
72.3亩,总建筑面积13.38万m2;框架剪力墙结构,抗震设8级地震防烈度,耐火等级为2级,+0绝对标高394m,地貌单元属灞河I级阶地。
本工程建设单位:西安华康养老服务有限公司
设计单位:中国建筑西北设计研究院有限公司
勘察单位:信息产业部电子综合勘察研究院
监理单位:深圳市国银建设工程项目管理有限公司
施工总承包单位:中铁建设集团有限公司西安分公司
质量监督单位:西安市浐灞生态区工程质量安全监督站
二、监理依据
1、国家、地方有关法律法规及方针、政策;
2、国家、地方有关建设工程安全生产法律法规、标准规范及规范性文件;
3、政府批准的建设工程文件及设计文件、施工图纸;
4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等;
5、临时用电专项安全施工方案;
5、主要规范标准:
(1)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2012);
(2)《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014);
(3)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2015;
三、临时监理工作范围及工作目标
1、临时用电监理工作范围:西安前海幸福公馆项目工程监理委托合同中规定所应承担的临时用电的工作范围。
2、目标:(1)控制目标:满足工程中所有用电设备用电,质量达到规范要求;
(2)保证用电安全。
四、安全监理工作内容
1、准备阶段
(1)审查施工单位编制的临时用电专项安全施工方案。(2)检查施工单位临时用电生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职电工管理人员配备情况。
(3)审核管理人员及特种作业人员的操作资格证书是否合法有效。
2、施工阶段
(1)监督施工单位按照临时用电专项安全施工方案施工,及时制止违规施工作业。
(2)定期巡视检查施工中的作业情况。
(3)核查施工现场临时用电的验收手续及定期检查情况。
(4)检查施工现场临时用电是否符合强制性标准要求。
(5)督促施工单位进行临时用电安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全生产专项检查。
五、工程特点
1、临时用电路线较长,用电设备容量大,且需经常移动;
2、桩基施工阶段,地面比较潮湿,对安全用电要求高。
六、临时用电监理工作流程
填报《临时用电施工组织设计(方案)报审表》
(承包单位)
整改
(承包单位)
同意
审查《施工组织设计(方案)报审表》
(监理单位)
签署《施工组织设计(方案)报审表》
(监理单位)
①图6施工阶段工程临时用电监理工作流程图(一)
按方案施工
(承包单位)
②监督承包单位按临时用电施工组织(方案)施工
(监理单位)
正常
检查执行情况
有质量或安全
隐患
要求承包单位落实整改
(监理单位)
质量或安全隐患整改后自检
(承包单位)
整改
(承包单位)
监理核查合格?
否
同意
工程竣工验收
图6施工阶段工程安全监理工作流程图(二)
4每
周
进
行
用
电
检
查
直
至
工
程
竣
工
七、临时用电监理工作的控制要点及目标
1、督促施工单位建立健全的临时用电生产管理制度、责任制度及技术操作规程。
(1)施工单位制度主要有:
1)临时用电目标管理制度;
2)临时用电生产责任制度;
3)临时用电安全教育培训制度;
4)临时用电检查制度;
5)临时用电生产管理机构和安全生产管理人员;
6)特殊工种持证上岗制度;
7)临时用电安全技术档案制度;
(2)进行各项制度、规程的检查
1)审查临时用电安全资料台帐;
2)结合实际检查其落实情况。
2、审查施工单位的临时用电专项方案
(1)
施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求;
(2)临时用电的审查要点:
1)负荷计算;2)电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向;3)导线截面和电气设备的类型规格;4)电气平面图、接线系统图;5)是否采用TN-S接零保护系统;6)是否实行“一机一闸、一漏一箱”制;7)是否“三级配电三级漏电保护”;8)照明用电措施;9)临时用电方案的审批等。
3、审核施工单位的管理人员及特殊工种作业人员的资格
(1)项目经理及专职电工应经建设主管部门的安全培训教育具备相应资格。
(2)特种作业人员应持证上岗。
本项目主要特殊工种有:电工、焊工,其证书应在规定有效期内。
5、临时用电检查
检查要有重点,有标准,并作书面记录,履行签字手续,对发现的质量问题及安全隐患应采用相应措施,按程序处理。
八、临时用电监理工作的方法及措施
1、临时用电监理工作方法(手段):
(1)审核技术文件、报告和报表;
(2)检查施工单位临时用电技术资料;
(3)现场临时用电检查和监督;
(4)口头和书面整改通知及向业主报告;
(5)监理例会和专题会议。
2、临时用电监理工作措施:
(1)临时用电监理的组织措施
建立健全项目监理机构,完善职责分工,制定有关临时用电监督制度,落实临时用电监理责任。
(2)技术措施
审查临时用电专项施工方案,是否满足施工要求及施工安全。
(3)临时用电监理的合同措施
将临时用电生产内容列入施工合同,分包单位必须与总承包单位签订临时用电安全生产协议书。
(4)安全监理的经济措施。
根据施工现场的临时用电情况,进行奖励或处罚。
九、临时用电质量问题及安全隐患的处理程序
情况严重的发出《监理工程师通知单》要求施工单位整改
施工单位现场调查
施工单位进行质量问题及安全隐患原因分析
要求施工单位提交整改处理方案
不
同
意
审查《质量问题及安全隐患处理方案报告》
核签处理方案
监督实施处理方案
施工单位自检后报验
检查、验收
组织技术资料归档
十、临时用电监理工作制度
1、临时用电施工组织设计(专项施工方案)审查制度;
2、临时用电工程材料检查制度;
3、临时用电过程检查制度;
4、临时用电工程质量问题及安全隐患整改制度;
5、监理报告制度;
6、监理日记和会议制度。
7、技术、经济资料及档案管理制度。
十一、临时用电检查要点
(一)施工用电安全技术措施检查要点
1、所有施工用电投入使用前,应对使用的电气设备进行一次全面检查,并详细做好记录,完全确认合格后,方可投入运行。
2、建立健全用电管理机构,明确用电管理、运行,维修各自的职责,并对工程用电概况和要求进行全面、细致的技术交底。
3、电工作业人员必须持证上岗,未经培训考试合格和未取得电工操作证书的人员,不得从事电工作业。
4、电工有权拒绝执行违反电工安全的指令,有权制止违反用电安全的行为,施工现场的电气安装,维护和修理必须由电工来进行,严禁非电工拆装电气设备和乱拉乱接电源。
5、工地中心配电室、箱式变电站应配备高压绝缘手套、绝缘靴及其它绝缘工具,高压验电笔。配电室开关柜应每周检查一次,并严格执行断电时先断开分路开关,再断开总闸。送电时先合总闸,在合分路开关。工地所用配电箱、供电线路值班电工应每班进行检查,并填写记录和做好上下班交接,发现问题必须及时排除。
6、所有电气设备及线路安装后,必须进行绝缘摇测并做好记录,若绝缘程度不合格时,必须进行修复后才能投入使用。
7、现场各级配电箱必须技术状态良好,门、锁完整无损,并经常保持整洁,箱内的熔丝应由电工负责检查,各级配电箱须有专人管
理并设置标志,落实责任,每日必须坚持逐项点检。
8、严格执行三级配电三级漏电保护和“一机、一闸、一漏、一箱”的配电方式,各级配电箱的负荷开关保护值应按设备容量合理匹配,熔丝安装应正确合理,不准用多股熔丝或铝、铜线代替。
9、电工必须正确佩带劳动防护用品及电器绝缘工具,经常保持安全用具及防护设施处于良好。必须带电作业时,应做好安全防护,并要一人监护、一人操作。
10、机械设备配电箱,用电危险区域应设置安全警示牌(如小心有电、正在维修、禁止合闸、有电危险、高压电缆禁止触摸)等。
11、现场使用的电动工具和照明灯具必须绝缘良好,其线路一律采用无接头橡皮护套电缆,并且安全接地要可靠。
12、保护接地系统应严格按照国家规定标准执行,在工地中心配电室、箱式变电站周围每隔三米设一根长两米的角钢打入地下,再用扁钢与角钢焊接牢固作为接地极,接地极电阻应小于10Ω。接地线应与各配电箱接地线相连。为了防止接地线中间意外损伤和线路过长电阻值增大,因此在各分配电箱处必须用角钢或钢管打入地下(也可用附近的水管或接地良好的钢筋网)做重复接地极,重复接地极应用导线与安全接零线牢固连接以构成系统的接地网。接地保护零线统一规定为绿/黄双色线,在任何情况下不得做它用。
13、电气设备必须采取保护接零措施,在同一供电系统中,不得将一部分电气设备作保护接地,而另一部分电气设备作保护接零。
14、严禁利用大地做工作零线,不得借用机械本身金属结构做工作零线,在保护接地零线上不许装设开关或熔断器。
15、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符,漏电保
护装置遇到跳闸时,不得强行合闸,应查明原因,排除故障后才能合闸。
16、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
17、选用电缆时其型号规格应能满足敷设方式、环境条件,和负荷电流强度,以及允许的电压损失。
18、电缆在室外直接埋地敷设的深度不能小于0.6米,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50毫米厚的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层。
19、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水,电缆接头应牢固可靠,并要做绝缘包扎,保持绝缘良好。
20、工地动力配电箱与照明配电箱应尽力分别设置。如在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
21、开关箱电源应由末级分配电箱输出,总配电箱应设在靠近电源的附近,分配电箱应设在用电设备或负荷集中的附近,分配电箱与开关箱的距离不应超过30米,开关箱与设备的水平距离不宜超过3米。
22、配电箱开关箱内的连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。
23、配电箱和开关箱的金属外壳必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。
24、配电箱、开关箱内应分别设工作零线、保护零线接线端子板,接线时应通过接线端子板连接。
25、配电箱、开关箱内的电气必须符合国家规定的质量标准,并
能在任何情况下,都可以使电器设备进行电源隔离。
26、开关箱的漏电保护器应设在电源隔离开关的负荷侧,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
27、配电箱、开关箱的导线进出口,应设在箱体的下底面,进出线口应加绝缘防护套,导线不得与箱体直接接触。
28、移动式配电箱和开关箱的进出线,必须采用橡皮绝缘电缆,接线时严禁用插座连接。
29、所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记,以免停、送电时发生意外。
30、手持式电动工具使用时应严格按照Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类使用范围规定进行,凡手持式电动工具的外壳、手柄、电缆、插头、开关等必须完好无损,并在使用前作空载检查,运行正常后方可使用。
31、在潮湿环境和隧道工作面使用照明时应采用36V以下安全电压,行灯变压器不允许使用自耦式或用电阻降压法。
32、电器设备及线路不得接触潮湿地面或接近热源,严禁将电线直接挂在金属设备构件上或用铁丝绑扎。
33、所有电气设备应有防雨防淹措施,电焊工作业场所应保持干燥,严禁雨中作业。
34、要建立现场用电安全巡回检查及制度,经常保持施工现场电气线路整齐,绝缘良好无破损,接头包扎安全可靠,接零保护有效。
35、电气发生安全事故,必须立即切断电源,并向上级报告,保护
好现场,及时分析事故发生原因,按《四不放过》的原则进行查处整改。
11(二)电气防火措施
1、全体员工进行防火安全教育,提高电气防火意识,自觉遵守各项规程。
2、施工现场必须按规定设置灭火工具,和配备相应的防火器材。
3、工地中心配电室箱式变电站要符合《四防一通》要求,并配灭火器。
4、供电线路及电气设备应按其容量合理配备导线截面和熔丝。
5、电焊机使用前严格执行动火申请、审批制度。
6、焊工在电焊作业前,应详细检查电焊机接地情况,巡视焊接周围有无危险,易燥物品。对各可能引起火灾的场所,必须采取一定的防火距离和作好安全措施,才能进行焊接作业。
7、用大功率明火电源设备。
8、禁私自乱拉乱接电线及插座和使用电热器具。
9、所有电器隔离器材和操作手柄必须采用阻燃及高强度绝缘材料。
10、照明灯不得直接照射易燃物,必要时应采用阻燃材料进行隔热。
11、电气设备发生火灾时,必须立即切断电源,用干粉、四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,不允许用水或泡沫灭火器灭火。
12、严格做好工地的电气防火工作,确保线路设备完好,随时接受上级主管部门对现场用电安全、防火措施的执行情况进行检查和指导。
12十二、临时用电监理资料
施工阶段项目临时用电监理资料
序号
1资料名称
临时用电监理实施细则
临时用电施工组织设计报审表
监理工程师通知单监理工程师通知回复单
临时用电事项报验表
施工现场检查表
要求
对重大项目应单独编制
采用表式
应明确临时用监理的方法、措施和控制要点以及对施工单位临时用电技术措施的检查方案
23项目经理及专职人员是否具备合法资格陕建监A2施工组织设计(方案)并与投标文件一致,特种作业人员的特种报审表
作业操作资格证书是否合法有效
陕建监B1监理工程师通知单
用于通知质量问题及安全隐患的整改等监理指令和隐患整改复查
用于项目施工承包单位向监理工程师申陕建监A5-3工程报验申请表
请报验有关施工临时用电事项,如施工质量问题及安全隐患整改结果等
用于临时用电监理人员对施工临时用电可结合工程施工具体情况状况的各类专项检查
《JGJ46-2014》自行设计
4567西安前海幸福公馆项目监理部
2019年4月
13
篇三:临时用电监理细则是否需要单独
±0。000相当于绝对标高
11、2栋
3、4栋
地下一层
地下半层和地下一层
地下半层和地下一层
28层
88。9米
±0.000相当于绝对标高5米
227层
85。8米
±0。000相当于绝对标高8.7米
5栋±0。000相当于绝对标35.6栋
27层
85。8米
高8.7米;
6栋±0。000相当于绝对标高5米
7A、47B、7C栋
A座16层B地下一层
座23层C座2层
66.4米及±0。000相当于绝对标高5。693.7米
米
本工程监理内容包括:土建、水、通风、电气、防水、人防、室外工程、园林绿化等。
50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施,专业监理工程师对上述施工组织设计及措施进行审查。主要审查负荷计算是否准确,平面布置是否合理,设备、材料选择是否正确.临时用电工程图纸必须单独绘制,不得与现场的平面布置图、给排水平面图、机具平面图等绘制在一起,并作为临时用电施工的依据。临时用电施工组织设计是否有技术负责人审核,主管部门是否批准亦应做为监理工程师审查的内容。
(2)常见的问题是施工现场无临时用电施工组织设计和安全用电技术或临时用电施工组织设计不完善,施工组织设计与现场不符,流于形式,随意变更施工组织设计不办理变更手续,没有针对性的安全措施或不切实可行,临时用电运行过程中违章指挥、违章节作业等。
2、对专业人员的要求
安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,专业监理工程师应审查专业人员的上岗证是否有效,在施工现场杜绝非专业人员对临时用电设施进行操作。上岗证等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
3、审查安全技术档案
(1)施工现场临时用电必须建立安全技术档案,安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理,档案要齐全,并经专业监理工程师审查,并于临时用电工程拆除后统一归档。
(2)施工现场无安全技术档案,或档案乱,内容不全,无专人管理是普遍存在的问题。监理人员要及时发出相关文字整改文件,并监督其施工单位整改至完善。
(3)临时用电工程应定期检查,对不安全因素必须及时处理,专业监理工程师应对检查和处理结果进行审查,不合格应重新进行复查。
(三)施工现场与周围环境的检查
1、检查在建工程与外电线路的安全距离
(1)专业监理工程师要着重检查在建工程、脚手架具、机动车道、旋转臂架式起重机和外高、低压线路的距离,此距离必须符合安全距离的要求,避免发生触电事故。
(2)建在高低压线路下的工程,必须在高低压线路移走后再进行施工,在高低
压线路附近作业的旋臂架式起重机应做为重点控制对象。在开挖管道沟槽时必须与地下电缆、管道的主管部门取得联系,明确地下设施位置,做好防护措施,不准使用机械挖土。上、下脚手架的斜道,人员活动比较频繁,因此,严禁将上、下脚手架的斜道搭设在有外电线路的一侧.2、外电保护的检查
(1)对上述情况达不到安全距离时,必须采取防护措施,监理工程师应注意检查防护屏障搭设是否安全有效,木质防护架搭设应遵循木脚手架施工的有关安全技术标准进行,钢管防护架等金属材料的搭设应做好可靠的接地。屏护措施与醒目的警告标示牌要配合使用,必要时增加信号装置或联锁装置。
(2)对上述的防护措施无法实现时,应与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得施工.(3)在外电架空线路附近开挖沟槽时,如确认可能会对电杆造成危害时,要查看是否采取了可靠的加固措施。
(4)在有静电的施工现场内,是否确保聚在机械设备上的静电安全进行了接地泄漏.虽然静电能量小,电击不致直接使人致命,但人体可能因电击引起坠落、摔倒等二次伤害事故。
(四)接地与防雷系统的检查
1、监理工程师应重点检查的项目
(1)施工现场专用的中性点直接接地的220/380V用电线路是否采用TN-S接零保护系统。
(2)同一施工现场是否采用同一保护系统.(3)施工现场与外电线路共用同一供电系统时,保护系统是否和外界保持一致。
(4)保护零线上是否装有开关或熔断器.(5)保护零线和工作零线有否混接.(6)保护零线的截面积是否符合要求,是否采用标志为绿/黄双色线,绿/黄双色线不得做负荷线.(7)保护零线的重复接地阻值及位置是否正确.(8)接地装置的施工是否符合要求。
(9)施工现场防雷接地系统设计是否符合要求.(10)避雷系统是否符合要求.2、容易出现的问题
(1)在同一工地上同时采用保护接地和保护接零等多种保护系统。
(2)与外电源共用一台变压器,随意选择自己的保护系统。
(3)保护零线上装有开关或熔断器。
(4)保护零线与工作零线混接.(5)保护零线截面积和颜色选择错误。
(6)用螺纹钢或铝导体作接地体。
(7)一组接地只打一根接地体。
(8)垂直接地体系与水平接地体采用螺栓连接。
(9)接地线用铝线或单股铜线,截面偏小。
(10)接地装置只与一根接地线相连。
(11)避雷针偏短、偏粗。
(12)采用避雷带做接闪器时中间断开。
(13)用细钢筋作为引下线。
(14)最高机械设备有避雷功能时先期撤离现场。
(五)配电室及自备电源的检查
1、配电室
(1)监理工程师应重点检查的项目:
1)配电室位置选择是否符合要求.2)配电室建筑是否符合规范要求。
3)室内布置的安全距离是否合格。
4)是否有安全技术措施
(2)容易出现的问题:
1)配电室远离负荷中心.2)电气设备处于低洼地区,积水较多,绝缘性能下降。
3)用普通木板围成配电室,易发生火灾。
4)顶棚低矮,防水做的不好.
5)门向里开,无门锁,常受小动物干扰引起电线短路。
6)配电盘前的操作通道狭小,盘后和盘侧的维护通道净宽不够,上层空间狭小。
7)裸导体部分高度不够,且无防护罩,易发生直接触电事故。
8)无接地或接零系统,母线不涂颜色。各种线路无统一编号,无用途说明。
9)电线、电缆杂物等乱堆乱放,无消防措施或末设置泡沫灭火器,停电不悬挂停电标志牌。
2、自备电源
(1)监理工程师应重点检查的项目:
1)发电机设置是否正确。
2)自备电源与外电源在电气上是否联锁。
3)自备电源设置的接地、接零系统是否独立,与外电源是否彻底分开。
(2)容易出现的问题:
1)发电机的位置不在负荷中心,无排烟装置,废烟排在室内,室内存放易燃、易爆物品。
2)发电机组与外电源并列运行。
3)与外电源共同接地,接零系统,末采用TN-S系统。
(六)配电线路的检查
1、监理工程师应重点检查的项目:(1)电缆、导线材质、规格是否符合要求,废旧导线、电缆严禁使用。
(2)架空导线布置是否规范。
(3)架空电杆是否符合要求,拉线设置横担绝缘子设置是否符合规范要求。
(4)电缆架设是否符合要求。
(5)室内配线是否符合要求。
2、普遍存在的问题:
(1)使用非专业厂家生产的不合格产品,线缆截面积不足,绝缘失效,破皮漏电,使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆线。
(2)将导线直接绑在电杆上或横杆上或树上。
(3)架空线档距太大,间距不足,排列顺序混乱,接头太多,与建筑物、机
具等距离太近.(4)电杆采用毛竹,或不合格的木杆、混凝土杆.(5)电杆拼接,埋深度不够。
(6)电杆用单根铁丝做拉线,拉线设置影响地面施工或交通。
(7)横担采用小木方或毛竹,横担长度和上下距离不够,横担直接用铁丝绑扎在电杆上。
(8)在跨越河流或电力机动道线路时,采用单绝缘子。
(9)电缆明放在地上或用铁丝直接绑扎在脚手架上,在穿越建筑道路等场所不使用防护套管,电缆与热力管线相距太近,绝缘层软化。
(10)进户线无室外端,直接接入室内或直接从墙洞中穿过。
(11)户内线高度不够,人易碰触,将导线直接绑扎在梁上或柱上.(七)配电箱及开关的检查
1、监理工程师应重点检查的项目:
(1)箱体制作与安装是否符合要求。
(2)箱内电器安装与接线是否符合要求,是否实施“三级配电两级保护"的原则。
(3)电气元件配置,熔体选择和连接是否符合要求。
(4)配电箱管理是否到位.2、容易出现的问题:
(1)用木板或白铁皮制作配电箱,电器安装板采用木板。
(2)箱体漏雨、不封闭,下方乱堆杂物或杂草丛生,箱体离地面距离过小,操作不方便。
(3)箱内电器安装混乱、松动、歪斜,不做接零或接地保护,多路接线无标记。
(4)箱体引入引出线位置随意,导线进出直接与箱体接触,无防护措施。
(5)使用破损或不合格电气元件,上下级漏电保护器型号选择不匹配。
(6)用金属丝代替熔丝,熔丝多股缠绕或有接头,导线直接与熔丝相连。
(7)配电箱无门、无锁、无专人管理,人人可以开门进行送电、断电操作。
(8)合闸分闸顺序颠倒.
(9)一只开关箱同时控制几台设备,一箱多用。
(10)箱内乱堆杂物,一些平时所用金属导电器材、工具放在箱内。
(八)电动建筑机械用电的检查
1、起重机械
(1)监理工程师应重点检查的项目:
1)进线处应设专用开关箱,司机室应装有紧急断电开关。
2)照明线、取暖线(冷风线)、动力线是否单独布设。
3)塔式起重机与外电线路的安全距离是否符合要求。
4)塔式起重机是否设置了防雷装置。
5)升降机的上下极限位置是否设置了限位开关。
6)重复接地设置是否合理。
7)是否有权威部门检测合格报告书和使用许可证。
(2)容易出现的问题:
1)无专用开关箱.2)司机室无紧急断电开关或颜色不醒目.3)照明线、取暖线(冷风线)、动力线三线合一.4)塔式起重机的供电电缆拖地行走.5)塔式起重机的轨道接头末做电气连接,轨道长度超过30m末增设接地装置。
6)安装后末经有关部门检测验收就非法使用。
2、桩工机械
(1)监理工程师应重点检查的项目:
1)潜水式钻孔机电机的密封性能是否符合规定。
2)潜水电机负荷线是否为防水橡皮护套电缆。
3)潜水电机负荷线是否承受外力。
4)潜水式钻孔机所装设的漏电保护器是否符合潮湿场所使用漏电保护器的要求。
(2)容易出现的问题:1)潜水式钻孔机电机的密封性能不符规定.2)潜水电机负荷线不采用防水橡皮护套电缆。
3)潜水电机负荷线承受外力
4)潜水式钻孔机所装设的漏电保护器不符合潮湿场所使用漏电保护器的要求
5)末取得许可证,无作业方案且安装后无验收合适手续.3、夯土机械
(1)监理工程师应重点检查的项目:
1)有无专业开关箱.2)是否设置了防溅型漏电保护器。
3)是否有专人调整电缆。
4)操作扶手是否采取了绝缘措施.5)是否设置了接零保护器。
(2)容易出现的问题:
1)无专用开关箱。
2)电缆材质不符合规定或长度偏听偏长.3)不作接零保护。
4)使用普通型漏电保护器.5)操作手柄绝缘损坏,且操作工不穿戴防护用品。
6)一人操作。
4、焊接机械
(1)监理工程师应重点检查的项目:
1)电焊机放置位置是否符合要求.2)一次侧线和二次侧线材质、长度、接线是否符合要求。
3)电焊机外壳有否接零保护。
4)电焊机安装后有否合适手续。
(2)容易出现的问题:
1)无短路保护和漏电保护。
2)电焊机无防雨措施露天摆放,周围有易燃、易爆物品。
3)一次侧线和二次侧线长度较长,或中间有接头。
4)接线不用线鼻子,接头处常引起高温.5)电焊工操作时不穿戴防护用品。
6)电焊机安装后无验收合格证明。
5、手持式电动工具
(1)监理工程师应重点检查的项目:
1)手持式电动工具的选用是否满足环境的需要。
2)手持式电动工具所使用的电源线是否符合要求.3)工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等是否完好无损.(2)容易出现的问题:
1)危险场所,狭窄场所使用Ⅱ类普通工具,无漏电保护装置或规格偏大.2)电源线等用塑料电线或普通电缆,且中间有接头。
3)工具外壳破损,手柄有裂纹还继续使用.4)使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品。
(九)照明用电的检查
1、监理工程师应重点检查的项目
1)特殊场所是否使用安全电压。
2)线路材持与架设是否符合要求.3)照明开关灯具选择是否符合要求。
2、容易出现的问题
1)在潮湿、金属容器内,高温场所等特殊场合使用220V电压.2)使用了安全电压但乱拉乱接.3)照明线连灯具绑在铁丝上、铁架上、树叉上或挂在墙上的钉子上,架设随意。
4)照明线路上无漏电保护器,开关接在零线上.5)照明灯具的金属外壳不作接零(接地)保护。
6)照明灯具悬挂太低.7)在存有易然易爆物品场所使用普通灯泡。
8)插座上无插头,导线直接接到插头上。
9)螺口灯泡接线颠倒。
10)灯具破损,导电部分外露。
篇四:临时用电监理细则是否需要单独
六、临时用电
为了做到在该工程中“平安第一、预防为主〞的方针临时用电的危险性较大且用电对人员的伤亡具备极大的隐蔽性为了确保在施工现场供电中的人身平安及设备平安并使施工现场供用电设施的设计、施工、运转和维护做到平安可靠防止触电事故的发生故编制此专项方案。
1〕、对现场安装、维修及撤除临时用电的人员必须由持有上岗证的电工完成电工的等级必须同工程的难易程度和技术复杂性相适应用电人员必须具备良好的责任心及相应的技术才能方能上岗作业。
2〕、施工现场临时用电必须建立平安技术并进行归档保存。该由主现场的电气技术人员建立与理临时用电施工现场每月进度一次定检查其平安技术主要内容包括:①临时用电施工组织设计的全部资料;②修改临时用电施工组织设计的资料;③技术交底资料;④临时用电工程检查验收表;⑤电气设备的试验、检验单和调试记录;⑥接地电阻测试记录表;⑦定检查、复检表;⑧电工维修工作记录。
3〕、在施工临时用电中必须要有接地及防雷装置。在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中采用TN-S接零保护系统电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接专用保护零线由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出防雷接地的电气设备同时作重复接地工作零线严禁利用大地作相线或零线保护零线不得装设开关或熔断器应单独敷设不作它用重复接地线与保护零线和连接保护零线的截面不小于工作零线的截面同时应满足机械强度的要求保护零线架空敷设的间距应小于12m当大于12m时保护零线应选择不小于10mm2的绝缘铜线或不
小于16mm2的绝缘铝线。
4〕、以下电气设备不带电的外露局部应做保护接零:①电机、变压器、电器、照具、手持电开工具的金属外壳;②电气设备传动装置的金属部件;③配电屏与控制屏的金属框架;④室内外配电装置的金属框架及附件带电局部的金属围栏和金属门;⑤电力线路的金属保护、敷设的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等;⑥安装在电力线路杆上开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。在木质、沥青等不良导电地坪的枯燥房间内交流电压380V及其以下的电气设备金属外壳及安装在配电屏、控制屏金属框架上的电气测量仪表、电流互感器、继电器和其它电器的外壳可不设保护接零线路。
5〕、在临时用电的接地中电力变压器的工作接地电阻不得大于4Ω单机容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运转且容量不超过100KVA的变压器的工作电阻值不得大于10Ω保护零线必须在配电室或配电箱处做重复接地且必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω在工作接地电阻允许到达10Ω的电力系统中所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω第一接地装置的接地线应采用二根以上导体在不同点与接地装置做电气连接且连接时不得用铝导体做接地体或地下接地线垂直接地体宜采用角钢、钢或圆钢不得采用螺纹钢。电气设备应采用专用芯线作保护接零此芯线严禁通过工作电流。手持式用电设备的保护零线应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内其截面不得小于1.5mm2其芯线颜色为绿/黄双色。施工现场所有用电设备除作保护接零外必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。挪动式发电
机供电设备的用电其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的的电气连接。电焊机施工操作时需接地方可使用。
6〕、配电室应靠近电源并应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。配电室和控制室应自然通风并采取防止雨雪和动物进出的措施。配电屏正面操作通道宽度不小于1.5m维护通道宽度不小于0.8m侧面的维护通道宽度不小于1m天棚距地面不低于3m在配电室内设值班或检测、修理时该室距电屏的程度间隔
大于1m并采取屏障隔离配电室的门向外开并配锁配电室内的裸母线与地面垂直隔离小于2.5m时采用遮栏隔离遮栏下面通行道的高度不小于1.9m配电室的围栏上端与垂直上方带电局部的净距不小于0.75m配电装置的上端距天棚不小于0.5m配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级室内应配置砂箱和绝缘灭火器并应装设有功、无功电度表并应分路装设电流、电压表。电流表与计费表不得共用一组电流互感器并应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器各配电线路应编并标明用处标记配电屏或配电线路维修时应悬挂停电标志牌停、送电必须由专人负责。
7〕、架空线路必须设在专用电杆上严禁架设在树木、支架上。线路末端电压偏移不大于额定电压的5单相线路的零线截面与相线截面一样三相四线制的工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50为满足机械强度要求绝缘铝线截面不小于16mm2绝缘铜线截面不小于10mm2在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50且一根导线只允许有一个接头在同一横担架设时导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3和保护零线在同一横担架设时导线相序排列是:面向负荷
从左侧起为L1、N、L2、L3、PE动力线、照明线在两横担上分别架设时上层横担面向负荷从左侧起为L1、L2、L3下层横担:面向负荷从左侧起为L1〔L2、L3〕、N、PE在两个横担上架设时最下层横担面向负荷最右边的导线为保护零线PE。架空线路的档距不得大于35m线间间隔
不得小于0.3m横担间的最小间隔
不得小于1.2m(高压与低压时)、0.6m〔低压与低压时〕架空线路用木杆木杆不得腐朽其梢径不小于130mm其埋设深度为杆长的1/10加0.6m但在松软土质处应适当加强埋设深度或采用卡盘等加固。直接杆采用针式绝缘子耐张杆采用蝶式绝缘子拉线采用镀锌铁线其截面不得小于3×φ4.0拉线与电杆的夹角应在45°-30°之间拉线埋设深度不得小于1m接户线在档距内不得有接头进线处离地面高度不得小于2.5m。配电线路采用熔断器作短路保护时熔体额定电流应不大于电缆或穿绝缘导线允许载流量的2.5倍或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。配电线路采用自动开关作短路保护时其过是流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流并应能承受短时过负荷电流经常过负荷的线路、易燃易爆物附近的线路、照明线路必须要有过负荷保护。装设过负荷保护的配电线路其绝缘导线的允许载流量应不小于熔断器熔体额定电流或自动电关延长时过流脱扣电流整定值的1.25倍。
8〕、配电箱及开关箱在安装时必须严格按照以下的要求进度:配电箱内必须设置室内总配电屏和室外分配箱或设置室外总配电箱和分配电箱实行分级配电动力配电箱与照明配电箱分别设置开关箱应当由末级分配电箱配电分配电箱设在靠近电源的地区分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的间隔
不得超过30m配电箱、开
关箱装设在枯燥、通风的常温场所不得装设在有易受外来固体物撞击、强烈振动液体浸溅及热源烘烤的场所配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道不得堆放任何阻碍操作、维修的物品不得有灌木、杂草配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作铁板的厚度大于1.5mm装设端正、结实挪动式配电箱、开关箱装设在巩固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直间隔
大于1.3m小于1.5m.。配电箱内的电器首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱体内金属板与配电箱箱体内作电气连接。箱内的工作零线通过接线端子板连接并与保护零线接线端子板分设配电箱、开关箱必须要有防雨、防尘措施。
9〕、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好不准使用破损、不合格的电器总配电箱内装设总隔分开关和分路隔分开关、总熔断器以及漏电保护器。假设漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能那么可不设分路熔断器或分路自动开关。总配电箱内装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。分配电箱内装设总隔分开关和分路隔分开关以及总熔断器和分路熔断器总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合使之具备分级分段保护的功能配电箱、开关箱中的导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面和箱门处进、出线应加护套分路成束并做防水弯导线束不得与箱体进、出口直接接触进入开关箱的电源严禁用插销连接。
10〕、所有配电箱、开关箱应配锁配电箱和开关箱应当由专人负责所有配电箱、开关箱应每月进度检查和维修一次检查、维修人员必须是专业电工送电操作程序为总配电箱-分配电箱-开关箱停电程序那么刚好相反
施工现场停顿作业一小时以上时应将动力开关箱断电上锁熔断器的熔体更换时严禁用不符合原规格的熔体代替。
11〕、施工现场中所使用的一切电开工具必须符合相应的、专业和平安技术规程并且有合格证和使用说明书并建立和执行专人专机负责制定检查和维修保养保护零线的电气必须符合第6〕点的措施对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处在做好保护接零的同时还必须按下述的要求装设漏电保护器施工现场所有用电设备除保护接零外必须在设备负荷线的首端处设漏电保护装置;漏电保护器应选择符合?漏电电流动作保护器〔剩余电流动作保护器〕?GB2022-05的要求开关箱内的漏电保护器其额定电流动作电流不大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1s;漏电保护器必须按说明书安装、使用接线按46-2005执行。每台用电设备应有各自专用的开关箱必须实行“一机一闸〞制严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上的用电设备每台电动建筑机械或手持电开工具的开关箱内除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外还必须按要求设隔分开关。
12〕、对照的选择:在正常湿度时选用开启式照潮湿或特别潮湿的场所选用闭型防水防尘照或配有防水灯头的开启式照含有大量尘埃得无和火灾危险的场所采用防尘型照对有和火灾危险的场所必须按危险场所等级选择相应的照有振动较大的场所选用防振型照对有酸碱等强腐蚀的场所采用耐酸碱型照。照具和器材的质量均应当符合有关、的有关规定不得使用绝缘老化或破损的器材。
13〕、照明系统中和每单相回路上灯具和插座数量不超过25个并装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护照明变压器必须要使用双绕组
型严禁使用自耦变压器照明灯具的金属外壳必须作保护接零单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器室外灯具距地面不得低于3m室内灯具不得低于2.4m。路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。螺口灯头及接线应当满足下述条件:相线接在与中心触头相连的一端零线接在与螺纹口相连的一端灯光的绝缘外壳不得有损伤和漏电。电器、灯具的相线必须经开关控制不得将相线直接引入灯具。对于间影响车辆的在建工程或机械设备必须安装设置醒目的红色信灯。
14〕、防火防雷措施
Ⅰ、在土壤电阻率低于200欧米处的电杆可不另设防雷接地装置在配电室的进线或出线将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。
Ⅱ、现场的起重设备应安装防雷装置、安装在机械设备上的避雷针其保护范围按60°计算可以保护其它设备且最后退出现场其它设备可不设防雷装置机械设备上的避雷针长度为1-2m安装避雷针的机械设备所有动力控制、照明、信及通信等线路采用钢敷设且将钢与该机械设备的金属构造体作待电气连接。
Ⅲ、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30欧各机械设备的防雷引下线利用该设备的金属构造体并且要保证电气连接。
篇五:临时用电监理细则是否需要单独
(某工程项目)
临时用电安全监理实施细则
编制人:
审批人:
批准人:
陕西华茂建设监理咨询有限公司
-1-
某工程项目监理部
二零一六年十一月编制
目
录
一、工程概况............................................二、临电安全监理依据....................................三、临电工程特点.....................................四、监理工作范围及重点.........五、监理工作流程..........................................六、监理工作控制要点及目标值.............
(1)、监理工作控制要点
(2)、监理工作的目标值
七、临电安全监理工作方法与措施............................
(1)、临时用电安全监理工作方法.........................-2-
(2)、安全监理的监理措施........................
-3-
一、工程概况
二、临电安全监理依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-933、《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/382-20064、《特种作业人员安全技术考核管理规范》GB5036-855、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-20036、工程监理合同
7、安全监理方案、临电用电施工方案
8、建设工程合同及有关文件
9、建设行政主管部门、安全生产监督管理部门有关文件
三、专业工程特点
1、施工现场临时用电临时性强、现场的情况随工程进程而变。施工现场的临时用电线路和负荷经常根据不同时期工程的进度和机械设备用电的变化而改移线路和撤销线路。现场施工作业工序繁多,-1-
不同的工种轮番作业,;不同的分部工程所用设备、机具各有不同,用完就撤;甚至随着施工的进展,供电设施需要经常拆装移位。临时用电根据施工总平面图和施工场地的不同布局,有不同的布线方式。
2、临时用电负荷量大,动力机械设备多。本工程主要机械有塔吊、搅拌机、钻孔灌注装机、对焊机等大功率机械,用电负荷总量大,对临时用电线路1要求高。
3、临电用电专业性强,对管理人员素质要求高。由于各类用电人员缺乏安全用电知识,触电事故时有发生,因此,对电工人员要求高,临时用电需要专业人员进行操作和现场的管理。
四、监理工作范围及重点
1、监理工作范围:1#至3#楼,现场加工车间
2、监理工作的重点:配电室、各级配电箱、各种设备、电缆电线保护措施
五、监理工作流程
施工单位申报临时用电施工组织设计
监理审查临时用电施工组织设审查施工单位电工人员上岗证
-2-
不符合要求
定期组织安全检查
发现安全隐患
情况严重的是否符合
要求
-3-
发《监理通知单》
同意上岗
及时向建设要求施工单位整改
发《工程暂停令》
整改
单位报告
及时报告
建设单位
施工方暂停施工
及时报告建设单位
监理检查验收
不停止施工
否
整改是否符合要求
-4-施工方进行整改
不定期抽查特种作业人员持证上岗情况
是
临时用电监理流程图:
六、监理工作控制要点及目标值
(1)、监理工作控制要点
1、审查施工单位编制的临电施工方案。
2、对施工现场的电工及用电人员进行检查。
A、施工现场临时用电施工是否符合临时用电施工组织设计和安全操作规程;
B、使用电气设备前必须按照规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并对电气设备装置和保护设施进行运转前的检查,严禁带“病”作业;
-5-
C、电工作业人员不得带电作业,需要带电作业时必须设监护人,严禁独立作业,违章作业。
3、定期对施工现场的临时用电进行检查。
A、电源进线、配电室、总配电箱、分配箱等的位置及线路走向是否与“临时用电施工组织设计”一致,做到“三级配电,两级保护”;
B、变压器容量、导线截面和电气类型规格是否与“临时用电施工组织设计”一致;
4、定期的检查接地电阻,绝缘电阻和漏电保护器漏电动作及参数测定记录表。
5、在巡视检查施工现场中,对发现存在的安全隐患及时通知施工单位及时整改处理,并履行复查。
6、定期检查施工现场的临时用电配电室及自备电源时,配电室的耐火等级不得低于3级,室内设置防火沙箱和专用的消防器材。
7、施工现场对外电路的安全距离与防护措施必须在一定安全范围内,并符合相应的规定。
8、施工现场的临时用电接地与接零保护系统检查,在现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的外壳必须与保护零线连接,保护的零线应由工作接地线、配电室电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
-6-
9、施工现场配电箱及电气元件检查。
A、总配电箱、分配电箱、开关箱的设置是否满足《施工现场临时用电安全技术规范》要求;
B、是否符合三级配电,两级保护要求;
C、开关箱有无漏电保护或保护器失灵现象;
D、配电箱、开关箱的外壳是否能防雨防尘及箱内闸损坏现象;
E、对配电箱等定期的检修,检查时,必须分段前一级电源并挂标志牌,严禁带电作业。
10、施工现场临时用电配电线路检查。
A、是否采用五芯电缆,严禁使用四芯电缆的铠作保护接零使用;
B、埋地的电缆穿越建筑物,介质腐蚀处,积水处是否加设防护套管得以保护;
C、电缆线路必须采用埋地或架空敷设,严禁地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀,埋地敷设应设方位标志;
D、是否有电缆老化。破皮未包扎现象,过道路处电缆是否有过道防护;
E、生活照明的线路必须有单独的漏电保护器。
11、施工现场临时用电安全技术档案检查。
-7-
A、施工现场临时用电是否有安全技术档案,内容是否真实、齐全;
B、是否具备施工现场临时用电相关检查、记录附表,填写是否真实、规范、有效;
C、是否具备电气设备调试、检验凭证和记录;
D、是否具备接地电阻,绝缘电阻测试记录表。
(2)、监理工作的目标值
通过安全的监理,督促施工单位以安全方式安全用电,确保安全防护措施到位,追求最大限度不发生安全事故,确保安全生产。
七、临电安全监理工作方法与措施
(1)、临时用电安全监理工作方法
A、审查各类有关安全生产文件;
B、审核进入施工现场各分包单位的安全生产资质和证明文件;
C、审核承包单位提交的施工组织设计或临电施工方案是否符合工程建设强制性标准;
D、工地的安全组织体系和专职人员配备;
E、现场的监督和检查,根据现场进度情况,安全管理人员对各工序临时用电安全情况进行跟踪,现场检查,验证施工人员是否按照规范和规程操作。
-8-
F、定期组织安全用电大检查,做好记录并给予确认。
(2)、安全监理的监理措施
A、监理单位在监理的过程中,发现安全事故隐患,应要求施工单位及时整改;
B、如果遇到情节严重的情况,安全监理人员可向总监理工程师汇报,并有下达“监理通知单”,并及时报告建设单位。
C、施工单位拒不整改或者不停止施工时,应当及时向建设主管部门或者其他主管部门报告
-9-
篇六:临时用电监理细则是否需要单独
临时用电监理细则
编
制
人:
总监理工程师:
日
期:2000年01月1日
目
录
一、工程概况
...................................................................................................................................3二、监理依据
.................................................................................................................................3三、审核临时用电施工组织设计及其审核内容..........................................................................3(一)审核临时用电施工组织设计及所需具备的条件......................................................3(二)审查临时用电各项制度
..............................................................................................4(三)
监理部的(规范)要求.............................................................................................5(四)安全技术档案
..............................................................................................................5四、施工现场安全用电技术要求
...................................................................................................6(一)外电防护
......................................................................................................................6(二)电气设备防护..............................................................................................................7(三)接地与接零保护系统
..................................................................................................8(四)配电箱、开关箱......................................................................................................9(五)现场照明
....................................................................................................................11(六)配电线路
....................................................................................................................12(七)用电档案
....................................................................................................................13五、临时用电安全监理措施
........................................................................................................14六、触电应急预案
.......................................................................................................................16(一)事故处理
....................................................................................................................17(二)现场恢复
....................................................................................................................17(三)预案管理与评审改进
................................................................................................1一、工程概况
工程名称:xxx项目
工程地点:深圳市罗湖区
建设单位:深圳市xxx有限公司
总包单位:深圳市xxx建筑有限公司
监理单位:
深圳市xxxx监理有限公司
概况:
项目位于,占地面积:5242m2,总建筑面积90551.67m2,用地性质为商业,为1栋超高层综合楼,地下5层,地上43层,高度约为204米,设计±0.00对应绝对高程为
12.20m。基坑开挖底标高为-10.1m(结构底板厚
0.6m,垫层
0.15m),基坑开挖深度~22.7m,基坑支护总长约为
285m。
二、监理依据
1.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20052.《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-20143.《供配电系统设计规范》GB50052-2009三、审核临时用电施工组织设计及其审核内容
(一)审核临时用电施工组织设计及所需具备的条件
1、审核临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计须经总包公司级审批,由企业总工签字并盖章。
临时用电施工组织设计应包括以下内容:
①现场勘测
②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向
③负荷计算
④变压器的选择
⑤设计配电系统
(1)设计配电线路,选择导线或电缆;
(2)设计配电装置,选择电气设备;
(3)设计接地装置;
(4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
2、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。安全监理审核其符合性。
3、临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。
4、临时用电施工组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。编制用电组织设计时应补充有关图纸资料。
5、审核临时用电施工组织设计是否符合标准;是否附有安全验算书,核验电工人数及上岗证(原件)。
(二)审查临时用电各项制度
1、审核总包单位的临时用电的管理制度
2、检查总包单位的临时用电定期安全检查制度
3、检查施工单位安全用电制度应包括以下内容:①临时用电检查制度
②临时用电专人负责制度
③临时用电设备验收制度
④安装、巡查、维修、拆除工作记录
⑥
设计防雷装置
⑦
确定防护措施
⑧
制定安全用电措施和电气防火措施。
(三)
监理部的(规范)要求
1、针对本项目的要求设置电工2名。
2、应设置现场电气技术人员,负责主管该现场的临时用电工程及安全技术档案。以专职电工为主、分包电工配合的安全用电的管理方式,并将资料报监理部审核备案。
3、电工必须经过按现行标准考核合格后,持证上岗工作。
4、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应与同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
5、各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
6、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带?缺陷?运转。
7、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。
8、暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁。
9、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。
10、严禁非电工(无证电工或非总包指定的有证电工)接电或拆修电气设施。
(四)安全技术档案
1、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括以下内容:
①用电组织设计的全部资料
②修改用电组织设计的资料
③用电技术交底资料
④用电程序检查验收表
⑤电气设备的试、检验凭单和调试记录
⑥接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表
⑦定期检(复)查表
⑧电工安装、巡查、维修、拆除工作记录
2、安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。
3、临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
四、施工现场安全用电技术要求
(一)外电防护
1、外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压或低压配电线路,外电线路一般为架空线路,个别现场也会遇到地下电缆。由于外电线路位臵已经固定,所以施工过程中必须与外电线路保持一定安全距离,当因受现场作业条件限制达不到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。
2、《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)规定:不得在架空线路正下方施工,搭设作业棚、建造生活设施或堆放构建、架具、材料及其它杂物等。
3、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合以下规定:
外电线路电压等级(kv)
﹤11-1最小安全操作距离(米)
4.06.035-118.0221015330-5004、起重机械严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。
5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。
(二)电气设备防护
1、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。
2、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处理。
3、施工现场所有配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,用电设备必须做到二级漏电保护。严禁将保护线路或设备的漏电开关退出运行。
4、两台及以上变压器,当电源来自电网的不同电源回路时,严禁变压器以下的配电线路并列运行。
①临时用电自备发电机组电源应与外电线路联锁,严禁并列运行。
②施工电缆应包含全部工作芯线和保护芯线。单相用电设备应采用三芯电缆,三相动力设备应采用四芯电缆,三相四线制配电的电缆线路和动力、照明合一的配电箱应采用五芯电缆。
5、电缆直埋时,低压电缆埋深不应小于0.3m;高压电缆和人员车辆通行区域的低压电缆,深埋不应小于0.7m。电缆上下应铺以软土或砂土,厚度不得小于100mm,并应盖砖等硬质保护层。
6、用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及一上用电设备(线路)。
7、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔn1不得大于30mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s。在潮湿、有腐蚀介质场所和受限空间采用的漏电保护器,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1S。
8、手持式电动工具和移动式设备相关开关箱中漏电保护电器,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1S。
9、在TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线或配电室配电柜电源侧零线处引出。
10、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,接地、接零方式必须与外
电线路供电系统保持一致。
11、保护零线和工作零线自工作接地线或配电室配电柜电源侧零线处分开后,不得再做电气连接。
12、保护零线必须在配电系统的始端、中间和末端处做重复接地,每处重复接地电阻不得大于10Ω;保护零线的截面积不得小于工作零线的截面。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。工作零线不得做重复接地。
作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地,接地电阻不大于1Ω。电力变压器和发电机的工作接地电阻不得大于4Ω。
13、保护零线不得接入保护电器及隔离电器。设备电源线中的保护零线必须连接,不得截断。
14、行灯照明应使用安全特低电压,行灯电压不应大于36V。其中,在高温、潮湿场所,行灯电压不应大于24V;在特别潮湿场所、受限空间内,行灯电压不应大于12V。
15、行灯变压器必须采用安全隔离变压器,严禁使用普通变压器和自藕变压器。安全隔离变压器的外露可导电部分应与PE线相连做接零保护,二次绕组的一端严禁接地或接零。行灯的外露可导电部分严禁直接接地或接零。行灯变压器必须有防水措施,并不得带入受限空间内使用。
16、隔离变压器开关箱中必须装设漏电保护器。灯具电源线必须用橡胶软电缆,穿过孔洞、管口处应设绝缘保护套管。灯具应固定装设,其位臵应为施工人员不易接触到的地方,严禁将220V的固定灯具作为行灯使用。灯具必须有保护罩,严禁使用接线裸露的照明灯具。
17、集水井抽水前要专业电工测试潜水泵的绝缘电阻。
18、潜水泵在工作时禁止工作人员下井作业。
(三)接地与接零保护系统
1.工作零线与保护零线分设
工作零线与保护零线必须严格分开。在采用了TN-S系统后,如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险。保护零线应由工作接地线处引出,或由配电室(或总配电箱)电源侧的零线处引出。
保护零线严禁穿过漏电保护器,工作零线必须穿过漏电保护器。电箱中应设两块端子板
(工作零线N与保护零线PE),保护零线端子板与金属电箱相连,工作零线端子板与金属电箱绝缘。
保护零线必须做重复接地,工作零线禁止做重复接地。
保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
(四)配电箱、开关箱
施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。
1.总分配电箱(第一级保护):
总分配电箱一般不宜采用漏电掉闸型,总电箱电源一经切断将影响整个低压电网用电,使生产和生活遭受影响,漏电保护器灵敏度不要求太高,可选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器。漏电动作电流应按干线实测泄漏电流2倍选用,一般可选漏电动作电流值为300~1000mA。
2.分配电箱(第二级保护):
分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。
3.开关箱(第三级保护):
《规范》规定:开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于l5mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,应提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。
进出开关箱的电源线严禁用插销连接。
4.漏电保护器的测试
测试内容分两项,第一项测试联锁机构的灵敏度,其测试方法为按动漏电保护器的试验按钮三次;带负荷分、合开关三次,均不应有误动作;第二项测试特性参数,测试内容为:漏电动作电流、漏电不动作电流和分断时间,其测试方法应用专用的漏电保护器测试仪进行。以上测试应该在安装后和使用前进行,漏电保护器投入运行后定期(每月)进行,雷雨季节应增加次数。
5.“一机一闸一漏一箱”
《规范》规定:必须实行“一机一闸”制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
《规范》规定:开关箱中必须装设漏电保护器。应避免直接用漏电保护器兼作电器控制开关的现象。
漏电继电器连锁结构必须灵敏,要求每周检测一次。
6、电箱的安装位置
《规范》规定:总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。主要考虑当发生电气及机械故障时,可以迅速切断电源,减少事故持续时间,另外也便于管理。
《规范》规定:配电箱、开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
应装设端正、牢固,移动式配电箱,开关箱应装设在坚固的支架上。
固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应为1.3m~l.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底距地面大于0.6m,小于1.5m。
《规范》规定:不允许使用木质电箱和金属外壳木质底板。
配电箱、开关箱应采用铁板或不锈钢制作,铁板厚度不小于1.5mm。配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内。户外使用的配线箱、开关箱必须是防雨电箱。
7、箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得有外露部分。
8、进、出线应加护套分路成束并做防水套,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。
配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下面,严禁设在箱体上顶面,侧面,后面或箱门处。
9.《规范》规定:所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
10.《规范》规定:所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
11、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照操作顺序操作。
(1)送电操作顺序为:总配电箱----分配电箱----开关箱;
(2)停电操作顺序为:开关箱----分配电箱----总配电箱。
(五)现场照明
1.《规范》规定:照明灯具的金属外壳必须做保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
2.照明装置在一般情况下其电源电压为220V,但在下列情况下应使用安全电压的电源:
1)
室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m时,应采用36V;
2)使用行灯其电源的电压不超过36V;
3)
隧道、人防工程电源电压应不大于36V;
4)
在潮湿和易触及带电体场所电源电压不得大于24V;
5)
在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于l2V。
3.安全电压
为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、l2V、6V。当采用24V以上的安全电压时,其电器及线路应采取绝缘措施。
(六)配电线路
1.《规范》规定:架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。这里强调了必须采用绝缘导线,由于施工现场的危险性,故严禁使用裸线。导线和电缆是配电线路的主体,绝缘必须良好,是直接接触防护的必要措施,不允许有老化、破损现象,接头和包扎都必须符合规定。
2.电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械伤害和介质腐蚀。穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及电缆引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管,施工现场不但对电缆干线应该按规定敷设,同时也应注意对一些移动式电气设备所采用的橡皮绝缘电缆的正确使用,应采用钢索架线,不允许长期浸泡在水中和穿越道路不采取防护措施的现象。
3.对架空线路,木电杆的梢径应不小于130mm,架空线路的档距不得大于35m;线间距离不得小于0.3m、四线横担长1.5m,五线横担长1.8m,与地面最大弧垂:施工现场4m,机动车道6m。除以上规定外,还对架空线路相序排列进行规定:
1)
动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为`L_1`、N、`L_2`、`L_3`、PE;
2)
动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向负荷从左侧起依次为`L_1`、`L_2`、`L_3`;下层横担面向负荷从左侧起依次为`L_1`(`L_2`、`L_3`)、N、PE。
4.对电缆埋地规范也进行了规定
a.直埋电缆必须是铠装电缆,埋地深度不小于0.6m,并在电缆上下铺5cm厚细砂,防止不均匀沉降,最上部覆盖硬质保护层,防止误伤害。
b.?橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线,固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆最大弧垂距地不得小于2.5m。
c.对高层、多层建筑施工的室内用电,不允许由室外地面电箱用橡皮电缆从地面直接引入各楼层使用。
(七)用电档案
1.施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:
a.临时用电施工组织设计全部资料;
b.修改临时用电施工组织设计资料;
c.技术交底资料;
d.临时用电工程检查验收表;
e.电气设备的试、检验凭单和调试记录;
f.接地电阻测定记录表;
g.定期检(复)查表;
h.电工维修工作记录。
按照规定临时用电安全技术档案包括以上八个方面的资料。
2.临时用电施工组织设计
a.包括临时用电施工组织设计的全部资料和修改施工组织设计的全部资料。包括:现场勘探、所有电气装置、用电设备方面的详细统计资料、负荷计算以及电气布臵图等资料。
b.?临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。临时用电施工组织设计应按照《施工现场临时用电安全技术规范》编制人员所编写的《施工现场临时用电施工组织设计》一书中所要求的程序、方法进行。
3.技术交底
是指临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。包括总体意图、具体技术要求、安全用电技术措施和电气防火措施等文字资料。
4.安全检测记录
主要内容包括:临时用电工程检查验收表、电气设备的试、检验凭单和调试记录等。其中接地电阻测定记录应包括电源变压器投入运行前其工作接地阻值和重复接地阻值,以及定期检查复查接地阻值测定记录。
5.电工维修工作记录
电工维修工作记录是反映电工日常电气维修工作情况的资料,应尽可能记载详细,包括时间、地点、设备、维修内容、技术措施、处理结果、维修人验收人等。对于事故维修还要作出分析提出改进意见。
五、临时用电安全监理措施
1.审核《临时用电施工组织设计》施工用电施组必须经施工单位总工程师审批后报安全监理审核。
2.检查施工现场电气安全操作规程,电气安装规程,运行管理规定,电气维修制度和电气消防措施是否建立、健全,系统完善。
3.检查施工单位用电持证上岗制度的落实情况及电气作业人员的有效证件进行检查。
4.要求施工单位严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的有关规程实施,输电线必须采用三相五线制和三级配电二级保护,电箱电缆(线)必须按规定架设,不得随意乱拉,各类电箱必须使用标准电箱,总电箱和分电箱要放置适当位置,并要有重复接地保护措施,工作接地、重复接地必须符合要求,执行“一机、一闸、一漏、一箱”制。
5.要求施工单位专职电工对施工用电线路、电箱、用电设备每天巡视,维修并作记录,对接地电阻、绝缘电阻、漏电保护测试进行记录,建立档案。
6.电焊作业必须制定安全操作规程,电焊工持有效证件上岗,电焊机应安装“二次降压漏电保护器”并做重复接地,符合要求方准使用。
7.施工现场所有电气设备、电动工具必须设置漏电保护开关或使用安全电箱,所有设备的金属外壳,生活设施金属体必须有明显的良好的接地或接零保护。
8.各种机械、设备及输电线路安装完毕必须经技术部门验收合格后方准运行,夜间施工必须有电工值班,节假日或工作完毕后应切断电源。
9.电工作业必须佩戴必要的个人防护用品,并严格执行电工安全操作规程,做到持证上岗。
10.照明灯具的金属外壳必须作保护接地,单相回路的开关照明箱内必须装设漏电保护器,严禁使用“小太阳”灯具。
11.现场有电设备必须有安全用电警示牌,并配备消防器材。
12.施工现场临时用电必须建立安全技术档案,资料及时归档。
六、触电应急预案
1.如遇触电事故时,在现场的监理人员要立即向项目总监汇报险情;在保证自身安全的情况下,现场人员严格按照触电事故抢救处理程序,迅速进行抢救触电者脱离电源。
2.项目总监接到报警后,立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场,配合施工单位的抢救、救护、防护组成员,进行抢救工作。
3.如果事故离电源开关较近,应立即切断电源开关;如果事故离电源开关太远,不即立即断开,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。
4.脱离电源后的救护。触电者脱离电源后,应尽量在现场救护,先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重采取不同的救护方法:
5.如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,在旁看护,并召请医生。
6.如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。同时,迅速请医生诊治如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行人工氧合------即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。
7.如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止,也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合,进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。
8.救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下,联系救护车,用担架将伤员抬到车上,送往医院继续救护。
9.对发生触电事故的电气线路设备,进行全面检查和修复工作。
10.项目经理向公司安质部门、建设单位、安监站书面汇报事故调查、处理
的意见。
(一)事故处理
1、任何事故发生后均应组建事故调查小组;
2、调查小组独立地开展调查;
3、调查材料至少应包括以下内容:事故描述、环境情况、直接原因、间接原因、已采取的计划和采取的整改行动,防止类似情况再次发生的措施;
4、提交正式的事故调查报告;
5、在查明事故原因后,应督促施工队吸取教训,避免发生类似事故;
6、对事故责任人进行责任认定和处罚;
7、督促施工队落实整改方案;
8、“四不放过”原则:
(1)事故原因未查清不放过;
(2)事故责任人未接受处理不放过;
(3)事故责任人和周围群众没有受到教育不放过;
(4)事故制定的切实可行的整改措施未落实不放过。
(二)现场恢复
充分辩识恢复过程中存在的危险,当安全隐患彻底清除,方可恢复正常工作状态。
(三)预案管理与评审改进
公司和监理项目部对应急预案每年至少进行一次评审,针对施工单位的变化及预案中暴露的缺陷,不断更新完善和改进应急预案。
篇七:临时用电监理细则是否需要单独
施工临时用电平安专项监理细则
一、工程概况
一般工程概况
二〕工期安排
本工程方案开工日期年月曰,方案竣工日期年月日。
本工程合同金额:0?元
中标资质:
二、编制依据
1、本工程建立施工监理委托合同及工程承发包合同;
2、本工程监理规划;
3、”中华人民全生产法”;
4、”中华人民国消防法”;
5、”工程建立重大事故和调查程序规定”建立部第3号文;
7、”实施工程建立强制性标准监视规定”建立部第81号文;
8、国家公布的各项平安技术规强制性标准;
9、”施工现场平安生产保证体系"DBJ08-903-98;
10、”建筑施工平安检查标准”JGJ59-2011;
11、”施工现场临时用电平安技术规”JGJ46-22;
12、”建立工程施工现场供用电平安规”GB50194-93;
13、”建筑机械平安使用技术规”JGJ33-21;
14、现行国家平安生产方针、政策及平安生产法规;
15、地下铁道**公司关于平安生产的有关规定。
三、临时用电工程特点及技术质量标准
〔一〕施工临时用电平安的特点
用电点多不能集中管理,临时移动使用经常出现,临时用电无证操作现象频繁出现,由于存在临时用电的平安特点,直接危及人身平安和设备平安,用电平安系数降低,给临时用电平安增加了管理难度,所以要把施工临时用电平安放在重点控制位置。
〔二〕施工临时用电的技术质量标准
严格执行国家和铁道部有关工程施工临时用电平安的质量标准。
四、施工临时用电平安监控目标
总体工作目标:杜绝重、特大生产平安事故,遏制较大生产平安事故,减少一般生产平安事故,杜绝平安责任事故。
监控工作目标:
1〕无工伤死亡责任事故。
2〕无电力杆线破坏等社会影响较大事故。
3〕平安教育培训率、平安管理人员及特种作业人员持证上岗率、特种设备检测合格率、事故隐患整改率达1%。
五、施工临时用电平安监理容
〔一〕临时用电组织设计管理
1、用电组织设计
本工程凡独立用电的工点或集中使用临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以上,均应编制用电组织设计。
2、现场临时用电组织设计容
①工程概况与现场勘探描述;
②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;
③现场施工用电〔动力+照明〕和生活用电负荷统计表;
④根据统计结果选择变压器;
⑤根据统计结果设计配电系统〔配电线路、配电装置、接地装置〕,选择配电箱、开关等电器容量、规格,选择导线〔电缆〕截面,绘制临时用电工程图纸
〔用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图〕;⑥
设计防雷装置;
⑦
确定防护措施;
⑧
制定平安用电技术措施和电气防火措施等。
3、编制要求
临时用电组织设计要单独编制,不能与其他施工组织设计在一起编制;
4、临时用电必须履行"编制、审核、批准程序
由电气工程技术人员〔持有效证书〕编制,经平安、技术、设备、施工、材料等相关部门审核,企业技术负责人批准后进展报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料。
5、编制、审核及审批
〔1〕临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格前方可投入使用。
〔2〕对于小型工地〔指现场临时用电设备5台或者设备总容量在50KW以下〕,可不编制临时用电组织设计,但仍要编制平安用电措施和电气防火措施,并且也须经过"编制、审核、批准程序。
〔二〕临时用电电工及其他用电人员管理
1、电工要持证上岗,其他用电人员〔指直接操作用电设备人员〕要经过相关平安教育培训和技术交底,考核合格前方可上岗工作。
2、暂停使用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应该关门上锁,设专人管理。
3、移动电气设备时,必须经电工切断电源并做好妥善处理后进展。
4、接临时用电电源或临时用电故障停电处理时,要由2人进展,做到一人监护,一人操作,停电开关箱必须挂"有人工作制止合闸
的标识牌,同时加锁。
〔三〕临时用电平安技术档案管理
1、施工现场临时用电需要建立的技术档案容:
〔1〕用电组织设计全部资料及修改用电组织设计资料;
〔2〕用电技术交底资料;
〔3〕用电工程检查验收表;
〔4〕接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;
〔5〕定期检查〔复查〕表;
〔6〕电工安装、巡检、维修、撤除工作记录;
〔7〕平安技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理;电工工作记录可由电工代管,每周由工程经理审核认可,并应在临时用电工程撤除后统一归档;
〔8〕建立临时用电应定期检查:施工现场每月一次,各工段每季不少一次检查。检查时要检测接地电阻和绝缘电阻;
〔9〕建立临时用电定期检查,对平安隐患要及时处理,并应履行回复手续。
六、临时用电监控手段
依据监理规划编写,监控手段应包括:方案审查与批准、过程检查与控制、关键部位及工序旁站、巡视、见证试验与平行检验,临时用电安装架设施工验收等。
1、临时用电安装架设完工后施工单位做好自验后,报监理验收合格方可投入运行。
2、临时用电专项施工方案审查与批准应列明依据有关法律法规和规程规,本细则需要对哪些方案进展审查,或者直接予以批准。
3、安装架设过程检查与控制要列出检查与控制的重点部位和容。
〔1〕控制架空线路的架设高度要符合标准,特别是跨越道路的高度不能低于标准要求。
〔2〕架空线路的架设安装必须使用标准电杆或标准构架,使用经试验合格的绝缘子,按标准安装架设。
〔3〕电线、电缆接续处必须按标准接续,保证结实可靠,防止松动,铜铝接续严格按设计要求接续。
〔4〕配电柜〔箱〕必须接地良好,接地极的接地电阻必须符合规标准。
〔5〕超过2米的高空作业要系好平安带接续作业,上下电杆使用脚扣,不能使用其他物品登杆作业,作业人员必须是持电工证的电力人员。
〔6〕送电前必须经过严格的验收合格后,方可在空载的情况下进展试送电,再试送各分闸开关,最后带负荷试送各分闸开关。
4、关键部位及工序旁站应根据旁站方案编写,明确旁站的部位、工序、旁站中应注意的问题以及出现问题后的解决方法等。
5、总监理工程师和专业监理工程师在安装架设期间巡视检查容和时间安排
〔1〕巡视检查容;就是安装架设过程检查与控制的重点部位的六条容。
〔2〕巡视检查时间;就是安装架设过程检查与控制的时间,在此时间要进展以下控制①认真审核设计文件和专项施工方案,②跨越道路的高度,应该在卸杆前和立杆前控制电杆的长度,③电线、电缆接续时必须按标准接续,在接续作业开场进展控制,④超过2米的高空作业要系好平安带接续作业,在作业过程中进展检查控制,⑤电力工持证上岗随机检查控制,⑥送电前必须经过严格执行施工单位自验合格后,监理执行报验。
6、见证试验与平行检验按验收标准的规定写明试验检验的部位、频度、方法以及有关检测仪器等。
七、临时用电平安监理工作流程图和职责与权限划分
1、职责划分
总监办自组建之初就明确了各岗位的平安监理职责,强调全员参与平安监
理工作。
组长:
副组长:
组员:
1〕总监是本监理工程的平安第一责任人,对本监理工程的平安监理工作负全面
责任;
2〕分管平安的副总监及专职平安监理工程师向总监负责,对本监理工程的平安
监理工作负分管责任;
3〕平安监理工程师向总监负责,对其分工围的平安监理工作负直接责任;
4〕专业监理工程师职责:
〔1〕在总监理工程师领导下,参与工程监理机构的平安监理工作;
〔2〕负责编制平安监理专项细则,参与编制临时用电监理细则;
〔3〕参与审查施工组织设计中临时用电的平安技术措施;
〔4〕发现临时用电平安事故隐患及时报告总监理工程师并参与处理。
5〕监理员平安岗位职责:
〔1〕根据工程监理机构岗位职责安排,在分管业务围,检查施工现场平安用电状况,发现问题及时报告专业工程师或平安监理人员;
〔2〕做好巡视检查记录。
〔1〕不得在架空线路正下方施工、搭设作业棚、生活设施、料棚及堆放杂物;
〔2〕在建工程及脚手架周边与架空线路最小平安操作距离〔1KV以下〕不小于4m;
〔3〕施工现场机动车道与架空线路〔1KV以下〕穿插时,架空线路垂点与路面最小距离不得小于6m;
〔4〕起重机与架空线路〔1KV以下〕边线垂直方向和水平方向最小距离不得小于1.5m;
〔5〕施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘最小距离不得小于0.5m;
〔6〕当平安距离达不到要求时,必须采取绝缘隔离防火措施,并悬挂醒目的警告标志。外防护设施宜采用木、竹或其他绝缘材料搭设,不宜采用钢管等金属材料搭设,防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。防护设施与架空线路〔<10KV〕之间的平安距离不应小于1.7m。
〔7〕不允许在任何带电的电线路下,装卸脚手杆和钢筋或超长的物品,还不能做洒浇水和点火活动,防止造成触电事故的出现。
〔8〕架空变压器台,要在上下梯子处和靠近人行道侧挂设”高压危险请勿靠近”和高压危险请攀登
标示牌,地下变压器台必须设置符合标准的围栏〔墙〕,墙外在四周设置”高压危险请勿靠近
标示牌,围栏门必须加锁。
2、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质。
3、电气设备设置场所应防止物体打击和机械损伤。
4、雷雨天气不能在电线路下及附近作业和避雨,防止雷击和触电的产生。〔二〕
接地与防雷控制
1、一般规定
〔1〕施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致。
〔2〕在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进展为三相四线制,N线必须通过总RCD,E线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得
与N线相连接;PE线的规格:S<16(5m),16m35m(S/2)。
〔3〕相线、N线、PE线颜色标记:相线L1(A)/L2(B)/L3(C)相序为N线为淡蓝色,PE线为g/y双色线。
2、保护接零
〔1〕TN系统的以下电气设备不带电局部做保护接零:
1〕电机、变压器、电气照明器具、手持电开工具的金属外壳;
2〕电气设备传动装置的金属部件;
3〕配电柜与控制柜的金属框架;
4〕配电装置的金属箱体、框架及靠近带电局部的金属围栏和金属门;
5〕电力线路的保护管、钢索、起重机底座和轨道、滑升模板的金属操作平台等;
6〕电力线路杆塔上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架;
7〕潮湿条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用保护接零。
〔2〕TN系统的以下电气设备不带电局部可以不做保护接零:
1〕在木质、沥青等不良导电地坪枯燥房间、380v及以下电压的电气装置金属外壳;
2〕安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上且与其可靠电气连接的电气测量仪表、CT及电器金属外壳。
3、接地
〔1〕超过1KVA的电力变压器或发电机工作接地电阻不得超过4Q,不超过1KVA的电力变压器或发电机工作接地电阻不得超过10Q。
〔2〕TN系统中PE线在配电室、总配电箱以及配电系统的中间处和末端处都要做重复接地;每一处接地的接地电阻不得大于10。;在工作接地电阻允许到达10。的电力系统中,重复接地的等效电阻不得大于10。。
〔3〕接地装置:
1〕不得用铝导体做接地极和接地母线;
2〕不得用螺纹钢做接地;
3〕接地母线应用2根及以上并联连接;
4〕接地极可以用角钢〔6》4mm〕、钢管〔6》3.5mm〕、光面圆钢〔e》4mm〕。
4、防雷
〔1〕施工现场的起重机、钻机以及钢脚手架和正在施工的在建工程的金属构造,当在现场防雷接闪器保护围以外时,按规定安装防雷装置,机械设备上的接闪器长度为1?2m;安装避雷针的机械设备,动力、控制、照明、通讯线路要采用钢管作保护管,并与该机械设备保持良好的电气连接〔屏蔽、等电位〕以防止雷电侧击。
〔2〕防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Q。
〔3〕做防雷接地的机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻要满足重复接地的电阻值要求。
〔三〕配电线路控制
1、架空线路
〔1〕架空线路须采用绝缘导线且敷设在专用电杆上。
〔2〕导线截面的选择必须满足设计要求。
1〕计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;
2〕线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;3〕三相四线制的N线和PE线截面不小于相线截面的50%;单相线路N线与相线截面一样;
4〕机械强度要求:绝缘铜线>10m,绝缘铝线>16m,跨越铁〔公〕路、河流、电力线路档距,绝缘铜线》16m,绝缘铝线>25m。
〔3〕架空线载在一个档距,每层导线接头数不得超过该层导线条数的50%,且一条导线只能有一个接头,在跨越铁〔公〕路、河流、电力线路档距,架空线不能有接头。
〔4〕相序:动力、照明在同一横担上水平〔面向负荷自左至右〕L1、N、L2、L3、PE;动力、照明在二层横担上,上层〔面向负荷自左至右〕L1、L2、L3,下层〔面向负荷自左至右〕L1(L2、L3)、N、PE。
〔5〕架空线路档距:<35m;线间距>0.3m,靠近电杆的两导线间距》0.5m。
〔6〕架空线路最大弧垂距地面距离:施工现场4m,机动车道6m,铁道7.5m;架空线路电杆与路基边缘最小水平距离1.0m,与铁道边缘水平距离:杆高+3m,与建筑物边缘水平距离4、5m。
〔7〕架空线路须有短路保护。
2、电缆线路控制
〔1〕配线方式
电缆须采用三相四线制或三相五线制线路,需要三相四线制配电的电缆线路须采用五芯电缆〔y、g、r、淡蓝、g/y双色线〕。
〔2〕电缆截面
1〕计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量;
2〕线路末端电压偏移不大于额定电压的5%;3〕三相四线制的N线和PE线截面不小于相线截面的50%;单相线路N线与相线截面一样。
〔3〕电缆敷设
应采用架空或埋地敷设,不许沿地面明敷设;埋地应采用铠装电缆。
〔4〕埋地电缆控制
1〕埋地深度>0.7m,并在电缆上下左右侧敷设不小于50mm的细砂,然后覆盖砖或砼板等硬质保护层;
2〕埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所、引出地面从2m到地下0.2m处,必须加防护套管〔套管径不小于电缆外径的1.5倍〕;
3〕埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,穿插间距不得小于1m;4〕埋地电缆的接头应在地面的接线盒;
5〕在建工程的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。
〔5〕架空电缆控制
1〕架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设;
2〕敷设高度符合架空线要求,沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。
3〕电缆线路必须有短路保护和过载保护。采用熔断器保护时,熔体额定电流不应大于导体长期连续负荷允许载流量的1.5倍;采用断路器做短路保护时,其瞬间过流脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。
〔四〕室配线控制
1、室配线须采用绝缘导线或电缆;配线应采用瓷瓶、瓷〔塑料〕夹、绝缘槽、穿管或沿钢索敷设;潮湿场所或埋地非电缆配线须穿管敷设,管和接头应密封,采用金属管时,金属管要做等电位连接且与PE线连接。
2、室非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
3、室配线铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不得小于2.5mm2。室配线须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线,其短路保护熔断器额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。
〔五〕配电箱与开关箱控制
1、配电箱与开关箱的设置
〔1〕配电箱采用三级配电,二级保护;开关箱要"一机、一闸、一漏、一保;严禁使用木板配电箱和木板开关箱。
〔2〕220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线制,单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电,配电箱要保持三相平衡。
〔3〕分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与被控制设备水平距离不得超过3m。
〔4〕每台用电设备须有专用开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备〔含插座〕;
〔5〕动力配电箱与照明配电箱应分开设置,如合并在同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力开关箱与照明开关箱应必须分设。
〔6〕配电箱、开关箱采用冷轧钢板,配电箱不得小于1.5mm,开关箱不得小于1.2mm;配电箱的电器〔含插座〕应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上;金属电器安装板与金属箱体应做电气连接;配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子板须与金属电器安装板做电气连接;进出线中的N线须通过N线端子板连接,PE线须通过PE端子板连接。
〔7〕配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
〔8〕移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
2、电器装置控制
〔1〕总配电箱
1〕安装总RCD、总隔离开关、总断路器或总熔断器,分路隔离开关、分路断路器或分路熔断器,如果总RCD同时具有短路、过载、漏保功能时,可以不设总断路器或总熔断器;用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器〔DZ20系列透明塑料外壳式断路器〕,具有明显分断点的断路器可兼作隔离开关;
2〕如果不设总RCD,各分路设置RCD时,还应安装总隔离开关、总断路器或总熔
断器,分路隔离开关、分路断路器或熔断器;
3〕隔离开关应设置于电源进线端;
4〕熔断器应采用有可靠灭弧分断功能的产品;
5〕安装CT时,其二次回路须于PE线有一个连接点,严禁断开电路。
〔2〕分配电箱
分配电箱应安装总隔离开关、分路隔离开关,总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器;
〔3〕开关箱
须安装隔离开关、断路器或熔断器、RCD,如RCD同时具有短路、过载、漏保功能,可不安装断路器或熔断器;隔离开关应有明显的分断点且安装在电源进线端,如果断路器有可见分断点时,可不用隔离器。
〔4〕开关箱中的隔离器可直接控制3KW以下且不频繁启动的动力,容量大于3KW的动力应采用断路器,频繁操作时还应采用接触
器;RCD安装在配电箱、开关箱负荷侧,且不得用于启动电器设备。
〔5〕RCD、总配电箱、额定漏电动作电流应大于30mA,额定动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间乘积不应大于30mAs;开关箱额定漏电动作电流应大于30mA,额定动作时间应大于0.1s,在潮湿环境或有腐蚀介质场所的RCD应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于RCD应采用无辅助电源型〔电磁式〕产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型〔电子式〕产品。
〔6〕配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座作活动连接。
3、配电箱、开关箱定期检查、维修
周期不宜超过一个月,维修人员必须是专业电工,维修是须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,严禁带电作业,并应做检查、维修工作记录;施工现场停顿作业1H以上〔午休、下班及局部停工〕应动力开关箱断电上锁。
〔六〕电动机械平安运行控制
1、一般规定
〔1〕运行产生震动的设备的金属基座、外壳与PE线的连接点不得少于2处;塔式起重机、外用电梯、移动模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的提升机,除连接PE线外,还应做重复接地;设备的金属构件之间保证电气连接。
〔2〕手持电开工具的塑料外壳类工具和一般场所手持电开工具中的III类工具可不连接PE线〔II、I电开工具防触电保护主要依靠双重绝缘和平安特低电压〕。
〔3〕电动建筑机械和手持式电开工具的负荷线应采用无接头的橡皮护套铜芯软电
缆,截面按附表选配;三相四线时,选用五芯电缆,三相三线时,选用四芯电缆;当三相用电设备中配置有单相用电器具时,应选用五芯电缆;单相二线时,选用三芯电缆;PE线应为g/y双色线。
〔4〕每台设备或电开工具的开关箱,除装有过载、短路、漏电保护电器外,还应安装隔离开关或具有可见分断点的断路器;正、反方向控制应采用接触器、控制器,严禁采用手动转换开关〔倒顺开关〕作为控制电器。
2、起重等其它机械设备控制
〔1〕轨道式起重机械接地装置设置要求:
1〕轨道两端各设置一组接地装置;
2〕轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部作环形电气连接;
3〕较长轨道每隔30m加一组接地装置。
4〕轨道式起重机械的电源线或负荷线控制不能在地下拖拉。
〔2〕电动移动式设备的电缆不得拖地行走;夜间工作应设置正对工作面的投光灯;塔架高于30m的起重机等高大设备,应在顶部和臂架端部设红色信号灯;在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
〔3〕外用电梯梯笼、外均应安装紧急停顿开关;外用电梯和物料提升机上下限位置均应设置限位开关。
3、桩机与其它潜水电泵类控制
〔1〕潜水式钻孔电机的密封性能要复合IP68级〔为防护中最高级,防止固体异物进入〔尘密〕、防止进水〔连续浸水〕造成有害影响的防护〕;
〔2〕式电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,长度不得小于1.5m,且不得承受外力;
〔3〕开关箱RCD应复合潮湿场所选用RCD的要求。
九、监理工作方法与措施
依据监理规划,结合工程临时用电施工的实际特点,针对临时用电安装架设施工过程中可能出现的具体问题进展编写。这些容不是对监理规划的简单重复,而是结合具体工程的具体工艺(部位),写清具体的工作方法和工作措施。
1、认真审查临时用电安装架设施专项方案,核对施工和验收标准,审查控制重点是否控制到位,控制措施是否明确可行,全部符合要求方可审查通过。
2、临时用电安装架设施工过程中,进展巡查和旁站。
3、临时用电运行过程中不定期的巡查,发现违章用电的行为和用电设备隐患及电线路、配电装置存在隐患,监理要立即提出整改意见,施工单位无条件整改。
4、施工单位执行日检查;监理人员周检查;月24--25日执行施工单位和监理单
位联合检查,形成制度,保证检查质量,排除一切临时用电的不平安隐患,确保平安运行。
十、具体部位及工序的旁站
根据”铁路建立工程监理规”附录8及工程施工质量验收标准中规定的旁站部位及工序,在编制监理实施细则时应列出需要旁站的具体部位及工序,同时明确哪些重要工序和部位需要专业监理工程师全程进展旁站。
1、临时用电变压器安装前的测试,绝缘电阻、变比、接地电阻值的测试过程,掌握标准数据,确保运行平安可靠,进展旁站监理。
2、变压器台、配电柜〔箱〕、引户线的重复接地及零线的接续良好正确,确保平安运行,进展旁站监理。
3、与受电源接续准备和施工过程,及送电试运行过程,空载指标的测试,确保为运行时提供保证,进展监理旁站。
4、带负荷正式运行的第一次巡查,监理进展旁站。
5、临时用电所有设备运行后的检修作业,特别是在停送电的操作过程,严格执行停送电作业的技术措施。作业后全面检查,具备送电条件方可送电。
6、运行的临时用电设备,出现事故或故障,检查和处理过程需要进展旁站。
7、监理旁站,必须有旁站过程和监控容的详细记录,认真的填入旁站记录。十一、应急救援平安监理控制要点
〔一〕成立突发事件应急处置工作领导小组及组织机构
为切实加强突发事件应急处理机构,全面提高监理素质和处理突发事件的质量,有效增强监理队伍的整体战斗力,确保施工现场”动态管理、长效管理、全员管理
机制的充分发挥,我办决定成立突发事件管理工作领导小组。组织机构人员如下:组长:副组长:组
员:
〔二〕主要职责
确定本合同段本部门职责围的应急工作的重大决策和指导意见,认真催促****标段工程部编制突发事件应急处置体系,协调、配合和处置突发事件应急工作,并向相关上级部门报告突发事件情况,请示处置突发事件的实施意见,同时认真执行相关政府职能部门的决定。
〔三〕职责划分
总监办具体负责人为本监理机构职责围突发事件应急处置工作的第一责任人,其他相关人员按照职能分工做好有关应急处置工作。
〔四〕突发事故的报告和处理
1、施工现场一旦发生平安事故要立即启动相应的应急预案。无论损失大小,均应
及时报告平安监理工程师、驻地高监、总监理工程师和业主;
2、如有人员伤亡或失踪,但未构成一般事故,应在1小时向业主书面报告,并按**市及其主管部门的规定进展调查处理;一般以上事故应按"生产平安事故报告和调查处理条例"的规定做好事故报告、现场保护、施救、事故调查、事故处理等工作。
〔五〕奖罚机制
对于在突发事件应急处置工作中有显著奉献的,给予奖励。对于在突发事件中有危害应急工作行为的,则视情节和危害后果,追究相关责任人的责任,给予处分、通报;对于构成犯罪的,则依法移交司法机关追究其法律责任。十二、验收记录表
建筑施工现场临时用电验收表
施工部位:验收日期:
年
月
日
序
号
验收工程
临时用电施工
组织设计
验收容
是否按临时施工用电组织设计要施总体布设
验收结果
1234配电系统
外电防护
接零接地
施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统
外电防护要有可靠的防护措施,防护要严密,到达平安要求
施工现场应按实际情况采用接零或接地保护,严禁接地、接零混用,接地装置应符合规要求
不准采用竹质电杆,架空线路不得架设在脚手架或树上等处电杆应设横担和绝缘子,电杆、横担应符合要求,线路应采用绝缘子固定
架空线离地按规定有足够的平安距离
配电箱引入引出线应加绝缘护套,出电线要排列整齐,匹配合理
严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电
电缆线路直接埋地,敷设深度不小于0.7m,引出地面从2m高度至地下5线路架设
0.2m处,必须架设防护套管
电缆敷设应使用五芯电缆,线路过道要有可靠的保护
6变配电装置
露天变压器设置符合规要求,配电间平安防护措施和平安用具、警告标志齐全,配电间门要外开,室装置符合规要求
配电箱制作要符合规要求,有防雨措施,门锁齐全,严禁使用木质电箱
动力、照明配电箱宜分别设置,合并设置时应分路配电
7配电箱
配电箱的电器安装要符合规要求
配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以,固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m,移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m
开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱无杂物,不积灰
8开关箱
用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m,固定式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m,移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m,严禁动力、照明混用
照明专用回路应有漏电保护,灯具金属外壳应作接零保护灯具安装高度9现场照明
室不低于2.5m、室外不低于3m特殊场所应使用与其危险程度相匹配的平安电压,线路不乱接乱拉
手持照明灯使用36V以下电源供电
严禁使用淘汰的电器产品
10电气元件
电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得外斜和松动总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAs;开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s验收意见:
验收意见:
施工单位〔签字〕
年
月
日
监理单位〔签字〕
年
月
日
推荐访问:临时用电监理细则是否需要单独 用电 细则 监理
热门文章:
- 小区保安个人工作总结5篇2024-01-15
- 街道信访工作总结报告6篇(完整文档)2024-01-15
- 模范职工之家先进事迹6篇2024-01-15
- 2024年度语文教师年度工作计划优秀最新3篇(范例推荐)2024-01-15
- 2024年生态环境保护执法稽查工作实施方案6篇(完整)2024-01-15
- 2024年度实践活动教师总结怎么写5篇2024-01-15
- 2024年公司年度工作计划汇总3篇2024-01-15
- 2024年度绿色出行倡议书篇8篇(范例推荐)2024-01-15
- 2024年学生写给老师的感谢信10篇(精选文档)2024-01-15
- 2024年度实用的给的建议书作文10篇【优秀范文】2024-01-15
相关文章:
- 2024年用电开户申请书7篇(范例推荐)2023-11-26
- 安全用电教学总结3篇2023-11-26
- 监理工作计划怎么写参考范本三篇2022-12-04
- 隧道施工监理实习报告2023-01-03
- 2022年技术服务监理合同2023-01-06
- 2023监理工程师《理论与法规》试题(2023年)2023-05-18
- 2023年监理工程师考试《三控指导》试题(精选文档)2023-05-18
- 监理工程师《理论法规》基础试题及答案2023-05-18
- 2023年监理工程师《理论法规》特训题【优秀范文】2023-05-20
- 项目监理负责人年终个人工作总结3篇(范例推荐)2023-11-23
- 2024专业监理工程师个人年终总结7篇2023-11-26
- 2024年监理工作个人年终总结7篇2023-12-15